Už vás proudový chránič zachránil?
Pavel Krymlák:
Citace: Miloš Kotek 18.08.2013, 10:30
Řešením jsou chrániče bez testování, například Moeller PHF7-40/4/0,03-G.
Ale ta cena. :'(
(plc)
Přidám zkušenosti ze života s těmito tzv.špičkovými chrániči Moeller:
První kousek byl odebrán z rozvodnice proto, že bezdůvodně vybavoval.Ověř eno i po demontáži na stole.Stačilo, aby byl připojeno napětí na vstupní svorky a v nepravidelných intervalech vybavoval.Chrá nič byl instalován v rozvodnici v bytě mých rodičů v okruhu pro BJ.
Druhý kousek odešel v jiném (mém)bytě, zmáčkl jsem tlačítko "service" a z chrániče vyšel proužek bílého dýmu.Po otevření jsem objevil spálenou vybavovací cívku, skončil v koši. Takže shrnuto závěrem:Zkušenost za 5 tis., chrániče odešly samozřejmě až po záruce.Oba byly vyrobeny v Německu (PHF7-40/4/0,03-G-DE), nebyly koupeny ve stejné době.
František Šohajda:
Některé firmy si vemou chránič i po záruce, pitvají a pokud třeba odejde cívka jejich zaviněním, dají nový i po 10 letech!! ;)
Pavel Krymlák:
Kolego které firmy máte na mysli? Máte s takovou reklamací vlastní zkušenost?
František Šohajda:
Citace: Pavel Krymlák 10.09.2013, 12:37
Kolego které firmy máte na mysli? Máte s takovou reklamací vlastní zkušenost?
Namátkou SCHRACK....asi byla vadná série ....Ale zkouškou MP u mě byli dobré !
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana