Jak správně rozdělit PEN vodič?

<< < (2/6) > >>

Jiří Buben:
Citace: Milan Hudec  18.07.2013, 18:42

Velice se mě líbí tvá úvaha o rozmístění vodičů na přípojnici PEN, osobně preferuji u malých rozvaděčů jednu lištu, propojky jsou mnohdy slabým místem


Je to vhodné i z důvodu přehlednosti. Navíc osobně nemám problém, pokud jsou do staršího rozvaděče přidány třeba 3 nové okruhy s tím, když je použita jen 1 svorkovnice (ve starších rozvaděčích mnohdy hliníková šína a málo místa) a na tuto přípojnici jsou od přívodu řazeny vodiče PEN, pak N a nakonec PE. Od třech okruhů a víc už začínám prskat a rád bych tam viděl samostatné svorkovnice.

Milan Hudec:
A kam připojuješ vodiče pospojení, případně svodiče, ke skupině PEN či PE?

Jiří Buben:
Citace: Milan Hudec  18.07.2013, 20:50

A kam připojuješ vodiče pospojení, případně svodiče, ke skupině PEN či PE?


U starších objektu kterých se týkal můj poslední příspěvek se většinou pospojení a svodiče přepětí nevyskytují. Jako příklad mohou sloužit dodatečně instalované zásuvky pro plynový kotel, elektroniku kotle na tuhá paliva atd.. Ale svodiče bych připojil mezi PEN a N a pospojování na konec k PE. ;)

U nových rozvaděčů je lepší mít už N a PE i PEN samostatně.

Jaroslav Hasala:
V dané situaci je nejjednodušším řešením připojit PE i N vodič z kabelu přímo na sběrnici PEN a žádné další svorkovnice nepřidávat.

Na sběrnici PEN může být připojen "čistý" PE i "čistý" N, není to nic proti ničemu.

Jan Franěk:
Citace: Jaroslav Hasala  18.07.2013, 21:23

Na sběrnici PEN může být připojen "čistý" PE i "čistý" N, není to nic proti ničemu.


JEn bych pak upozornil na povinnost, označit vodiče PEN modrým proužkem.