Nie je lepšie mať dve zemniace sústavy ako jednu?
Alois Kadlík:
Citace: Jiří Schwarz 26.06.2013, 21:47
To mám pak "vše, co je spojeno s PE, PEN" mít také těch 5m od hromosvodové soustavy?
já si uzemním hromosvod u souseda a soused u mě. A blesk z toho zblbne
Nemusí.
Jaroslav Ratiborský:
Citace: Jiří Schwarz 26.06.2013, 21:47
Asi jsem méně chápavý jedinec ...
Vy chápavý jste,jen to chce si řádně přečíst :
ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 strana 53 dle NA.12.4.2 Uzemnění hromosvodu a silového zařízení se nemusí spojovat, je-li vzdálenost mezi oběma uzemněními v zemi větší než 5 m.
P.S.Jde o vzdálenost v zemi i pro ostatní .
Jen prosím nefantazírujte,toto lze v běžné městké zástavbě-neříkám,že vždy- dodržet.
Jan Hájek:
Tak teď už jen zjistit , který z pánů je Jim Carrey a který Jeff Daniels.
Jaroslav Ratiborský:
Citace: Jan Hájek 27.06.2013, 08:36
Tak teď už jen zjistit , který z pánů je Jim Carrey a který Jeff Daniels.
To snad není problém pro vás že ?
Milan Hudec:
Citace: Jaroslav Ratiborský 27.06.2013, 06:37
Jen prosím nefantazírujte,toto lze v běžné městké zástavbě-neříkám,že vždy- dodržet.
Ve městě jsem měl možnost dělat výkopové práce, a byl problém dodržet i metr (šlo tenkrát o nějaké sdělovací kabely v chodnících).