Nie je lepšie mať dve zemniace sústavy ako jednu?

<< < (4/15) > >>

Alois Kadlík:
Citace: Jiří Schwarz  26.06.2013, 21:47


To mám pak "vše, co je spojeno s PE, PEN" mít také těch 5m od hromosvodové soustavy?
já si uzemním hromosvod u souseda a soused u mě. A blesk z toho zblbne


Nemusí.

Jaroslav Ratiborský:
Citace: Jiří Schwarz  26.06.2013, 21:47

Asi jsem méně chápavý jedinec ...

Vy chápavý  jste,jen to chce si řádně přečíst :
ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 strana 53 dle  NA.12.4.2 Uzemnění hromosvodu a silového zařízení se nemusí spojovat, je-li vzdálenost mezi oběma uzemněními v zemi větší než 5 m.
P.S.Jde o vzdálenost  v zemi i pro ostatní .
Jen prosím nefantazírujte,toto lze v běžné městké zástavbě-neříkám,že vždy- dodržet. 

Jan Hájek:
Tak teď už jen zjistit ,  který z pánů je Jim Carrey a který Jeff Daniels.

Jaroslav Ratiborský:
Citace: Jan Hájek  27.06.2013, 08:36

Tak teď už jen zjistit ,  který z pánů je Jim Carrey a který Jeff Daniels.

To snad není problém pro vás že ?

Milan Hudec:
Citace: Jaroslav Ratiborský  27.06.2013, 06:37


Jen prosím nefantazírujte,toto lze v běžné městké zástavbě-neříkám,že vždy- dodržet. 


Ve městě jsem měl možnost dělat výkopové práce, a byl problém dodržet i metr (šlo tenkrát o nějaké sdělovací kabely v chodnících).

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana