Existuje norma uvádějící prostupy kabelů přes plechové hrany?

<< < (3/4) > >>

Milan Hudec:
Bohužel, to funguje jinak.
Reklamačka studené polévky znamená, že dostanete teplou, ale s chrchlem kuchaře navíc (zle)

Jaroslav Hasala:
Pokud jste v pozici koncového (platícího) zákazníka, je to velmi jednoduché.
Stačí nezaplatit. Pokud jste již zaplatil, tak reklamovat.
Jste v právu, rozhodně to nelze považovat za standardní řešení.
Argument "že to tak dělají pořád a nikdy nebyl problém" neobstojí, nemá z hlediska norem ČSN žádný význam.
Pokud má montážní firma nějaký pud sebezáchovy, bez nějakých dlouhých řečí to rychle uvede do nějakého provozuschopné ho stavu.

Ne moc dobrá kvalita práce je bohužel poměrně častý jev, pokud to zákazníci budou bez protestů přecházet, samo se to nezmění.

Tomáš Žabka:
Určitě se někde v nějaké normě najde odstavec otom že kabel musí být chráněn proti mechanickému poškození nicméně ji teď z rukávu nevysypu, ale jak jste zmiňoval to zalomení tak standardní kabely mají předepsaný poloměr ohybu a to je většinou 10x průměr kabelu takže pokud to je CYKY 3x1,5 ta má tuším průměr 8-10mm  to znamená, že na to, aby sním zahli o 90° potřebují 8cm což je opravdu hodně (i kdyby to byl 5x průměr tak na něm jen tak S neudělají) požadujte tedy datasheet k použitému kabelu a zaměřte se na poloměr ohybu a myslím si, že to bude stačit :-). A když už to budou mít hoši rozebraný tak jim řeknete ať tam dají průchodku, nebo si nastudujete normy a budou to muset příjít předělat ještě jednou.

Lukáš Malík:
Citace: Luboš Hladík  23.06.2013, 23:22

Nechávám si montovat vnější žaluzie. Jak montéři u jednoho okna vedli kabel "skrz" plech, je vidět na fotce v příloze. V plechu si připravili díru, ale pak kabel zřejmě zapomněli protáhnout, tak ho prostě jen skřípli mezi dva plechy. Když jsem to měl sundané, tak byl kabel pěkně zalomený do "S" a izolace byla lehce nařízlá.

Když jsem dával plech zpět, tak jsem tedy kabel protáhl připravenou dírou. Jak by ale správně podle norem měl být kabel vedený? Neměla by tam být nějaká průchodka? Nebo opravdu stačí kabel protáhnout? Mimochodem, montéři otvor ani nezačistili (zůstaly tam otřepy z vrtání),  natož aby strhli ostrou hranu :(


No to je pěkný hnus, velebnosti... (zle)
Pokud už máte převzato, tak reklammovat, pokud ne, tak nedoplácet-až po opravě.
To, že to udělají někde jinde stejně, není argument. To Vaše přece není "někde jinde",  ale Vaše!

Vladimír Kadlec:
Kromě uvedené ČSN 33 2000-5-52 ed.2, kterou zmínil pan Jedek lze ještě uvést ČSN 33 2000-1 ed. 2 čl. 134.1 ale především vyhl. č. 48/1982 § 195 a zejména NV č. 101/2005 čl. 2.1 Elektrické instalace. Navíc oba posledně zmíněné předpisy mají i vyšší právní účinnost.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana