Musí být výlezový žebřík objektu končící 4m nad zemí spojen i dole se zemničem?
kolejník:
Ale ona je vrchní částí spojena s mřížovou soustavou. Jedná se o spodní část, končící 4m nad povrchem.
Jan Hájek:
Tak to se jedná o nepřípustný slepý svod, revize nemohla být kladná.
Pokud by instalace byla podle ČSN EN 62305, byla by ta možnost, ale pouze pokud by bylo prokázáno, že je dodržená dostatečná vzdálenost, ale pochybuji, že to někdo počítal.
kolejník:
To: Hájek
Objekt je 20let starý. Řešeno dle staré ČSN. Existuje jiné řešení než klasický svod? Trubka?
Jde o to, prostě nedostat se snadno k žebříku.
Milan Hudec:
Před lety jsem na pokyn revizáka řešil stejný případ, a pásek se přivrtal jednoduše přímo na stěnu
Jan Hájek:
Nejlepší ochrana proti horolezcům je táhnutí pásku po fasádě a jeho upevnění šrouby.
Vzhledem k tomu, že je pásek téměř nemožné zcela narovnat, doporučuji tento výrobek, což je zcela rovný pásek z nerezu.