Musí být výlezový žebřík objektu končící 4m nad zemí spojen i dole se zemničem?

(1/9) > >>

kolejník:
Moderátor: Pominu-li malá písmena na začátku vět a slovosled, zaráží mne proč bylo rozděleno slovo "vý-lezového".

Po již druhé krádeži klimatizace na střeše objektu nechal majitel odstranit větší část výlezového žebříku. Nyní začíná asi 4m nad úrovní terénu.
Majitel se bojí žebřík propojit se zemničem, aby tím neulehčil přístup ke zvýšené části žebříku.

Petr Skřivánek:
U nás na firmě máme žebřík ve výšce 3,5m a proběhla již 3-tí revize a nikdo to neřeší.
Norma asi na to nemyslí.
Potřeboval bych spíš poradit jak napnout lano na svodu. Děti po něm lezou aby mohli za plot pro míče.
Použít natahovák(šponer)
máte někdo skušenost s napínáním lana?

kolejník:
Omlouvám se moderátorovi za chyby.
Slunce a zahrádní občerstvení u vody je špatná kombinace pro psaní dotazu.

Jan Franěk:
Citace: kolejník  20.06.2013, 19:56

Majitel se bojí žebřík propojit se zemničem, aby tím neulehčil přístup ke zvýšené části žebříku.


A blesku se nebojí?  :-\   Možná mu hrozí větší škody, než je ztráta klimatizace. Záleží na místních podmínkách. ASi bych doporučil návštěvu zkušeného hromosvodáře aby posoudil vše přímo na místě a navrhnul řešení vhodné řešení.

Jan Hájek:
Norma na to myslí, jen jí je potřeba přečíst což v tomhle státě ,  pokud chci projít zkouškou u TIČR, není potřeba, neb jí sami neznají. Proto má razítko revizáka v podstatě každý.

Jedná se o vnější vodivou konstrukci, která by měla být, pokud se nenachází v ochranném prostoru a dostatečné vzdálenosti jímací soustavy, připojena na jímací soustavu a zemníci soustavu.