Musí být výlezový žebřík objektu končící 4m nad zemí spojen i dole se zemničem?

<< < (5/9) > >>

kolejník:
Po žebříku zůstaly ve zdi držáky. Jsou uřezané zároveň s omítou. JEKL 60x30mm,
První 0,50m od země, další po 1m. Je možné pásovinu(kulatinu 10mm) k nim přivařit?

Milan Hudec:
Honzo s tou desítkou podstřelils 5x5x3 neni 100

Jan Franěk:
Omlouvám se. Vkládám přesné znění.

Citace:

5.3.4 Instalace
Svody systému ochrany před bleskem (LPS – Lightning Protection System) neoddáleného od chráněné stavby smí být instalovány:

    je-li stěna z nehořlavého materiálu, smí se svody umísťovat na stěnu nebo do stěny;
    je-li stěna z lehce hořlavého materiálu, smí se svody umísťovat na stěnu, není-li zvýšení teploty způsobené průchodem bleskového proudu nebezpečné s ohledem na materiál stěny;
    je-li stěna z lehce hořlavého materiálu a zvýšení teploty svodů je nebezpečné, musí být svody umístěny tak, aby vzdálenost mezi svody a stěnou byla větší než 0,1m; součásti pro uchycení se smí dotýkat stěny.
    Není-li možné zajistit dodržení vzdálenostimez i svodem a hořlavým materiálem, měl by být průřez svodů minimálně 100mm2.



TO znamená, že 10mm drát nee, ale pásek 30x4 ano.

Citace: Milan Hudec  21.06.2013, 22:28

Honzo s tou desítkou podstřelils 5x5x3 neni 100


Máš pravdu.  ;)  Díky za upozornění. Nepočítal jsem si to. Jen mi to nějak uvízlo v palici  a ani nevím proč.

Wolfgang Marks II:
Pánové a opět jsme u jiné otázky. Řešili jste někdy skutečně "hořlavost" s lidmi, kteří tomu skutečně rozumí. V normě je tento bod popsán velmi vágně. Hořlavost se posuzuje jako materiálu reakce na plamen.  Žádnou hořlavou omítku/střechu třída reakce na plamen nemůžete instalovat, protože byste dům nezkolaudovali, viz Vyhláška 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky 268/2011.

Takže zpět k vaší diskusi, není důvod, proč by nemohl být použit drát. Až k úrovni země by to byl svod a přívod uzemnění si umíte udělat. Oteplení Al vodiče o průměru 8 mm při průchodu implusního proudu 100 kA (LPS III a IV) je 12°. Pásek na zateplené omítce, to není dobrý nápad a navíc je velmi špatně realizovatelný

Milan Hudec:
Citace: Wolfgang Marks II  22.06.2013, 10:52

  Žádnou hořlavou omítku/střechu třída reakce na plamen nemůžete instalovat, protože byste dům nezkolaudovali, viz Vyhláška 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky 268/2011.

Takže zpět k vaší diskusi, není důvod, proč by nemohl být použit drát. Až k úrovni země by to byl svod a přívod uzemnění si umíte udělat. Oteplení Al vodiče o průměru 8 mm při průchodu implusního proudu 100 kA (LPS III a IV) je 12°. Pásek na zateplené omítce, to není dobrý nápad a navíc je velmi špatně realizovatelný

V tomto vláknu se bavíme o úpravě stávajícího staršího systému (alespoň jsem to tak pochopil),  co se týká hořlavosti materiálů, v současné době jsou požadavky a jejich definice velice nejasné a roztříštěné, takže "hrát si" na nějaký závěr typu "toto je/není normálněně hořlavá látka" je přinejmenším odvážné.
 