Co mohlo vše vyhořet, když osobák nacouval do sloupku s nožovými pojistkami?

<< < (3/3)

Jan Kelbich:
Stručně : Utržený střední vodič (N nebo PEN),  popřípadě "posychrováno" s jeho náhodným spojením s fázovým vodičem. Pak se toho může zničit celkem dost.

Jan Kelbich:
Citace: Jiří Schwarz  15.06.2013, 09:55

Nikde jsem nenašel, že by pro pevné rozvody platilo nějaké podobné pravidlo jako pro ukončení pohyblivých přívodů (PE nejdelší),  i když ani tam není požadavek na "delší" N.


No, sice se tím neživím, ale když už něco náhodou monutuju, tak v pevné i pohyblivé dávám nejdelší PE, potom N, a nejkratší fáze. (Při dvojpólovém připojení N neřeším - tam to nemá smysl.)

Jinak, myslím si, že dobré uzemnění PEN (což je jistě dobrá věc),  řeší jen bezpečnost, na spolehlivé udržení symetrie fázových napětí nestačí (i když jí značně pomůže).
Zemina zkrátka není pracovní vodič.