Co mohlo vše vyhořet, když osobák nacouval do sloupku s nožovými pojistkami?

(1/3) > >>

babča:

Nedavno byla pobliz naseho rekreacniho domu mala nehoda, a to ze auto pri couvani urazilo na sloupu trubku i s elektrokrabick ou, a v dome zustala cast elektrickych zarizeni bez proudu.
Elektrikari/opravari z energii, co to dali zpatky do kupy pry rikali, ze se to klidne mohlo zkratnout tak ze by nam to vypalilo vetsinu spotrebicu (asi bych se nejvic bal o pocitace).

Jak by se to v te krabicce konkretne muselo "zkratnout",  aby se podobny incident s vyhorenim spotrebicu stal realitou? Nebyl jsem v danou dobu na miste osobne, ze bych se zeptal, ale vrta mi to hlavou porad, takze se zvedave ptam aspon vas touto cestou.

PS: Kdyz popisu presneji, co se urazilo, tak klasika betonovy sloup s nizkym napetim, ze ktereho jsou svedeny draty trubkou do kovove krabicky asi metr a pul nad zemi a vedeny trubkou dale do zeme a pod zemi az do naseho baraku. Je to ve stare zastavbe kde je vetsina domu obvykle pripojena volne vzduchem primo ze sloupu. Laicky bych te krabicce rekl elektropripojk a, ale budu rad kdyz me opravite abych se vyjadroval co nejpresneji...

Fuk Tomáš:
Dovedu si představit situaci, že by došlo k takovému zkratu na vodičích před pojistkami, při kterém by hořící elektrický oblouk přerušil PEN vodič,  ale ještě by to vydržely pojistky v distribuční síti. Není to moc pravděpodobné,  ale ani vyloučené.
V takovém okamžiku by se vám na některé fázi objevilo přepětí,  které by poničilo zapnuté spotřebiče v dotyčném obvodu a mohlo i způsobit jejich zahoření.

Tomáš Žabka:
K vyhoření spotřebičů by mohlo dojít jen v případě, že používáte 3f a nemáte hlavní domovní rozvaděč uzemněn. Následně by museli byt splněny tyto podmínky:
1. přerušení PEN vodiče jak píše pan Fuk (způsobené nárazem vozila)
2. do domu by museli jít minimálně 2f.
3. 1f spotřebiče, které necháváte trvale zapnuté by museli být na různých živých fázích

Při těchto okolnostech dojde k tomu, že střed hvězdy 3f soustavy se někam posune (díky různému zatížení jednotlivých fází),  protože není svázán se zemí. Fázové napětí jednotlivých fázi potom bude mít jinou hodnotu než 230V a tím pádem může poškodit spotřebiče.

Milan Hudec:
Citace: Tomáš Žabka  14.06.2013, 19:10

K vyhoření spotřebičů by mohlo dojít jen v případě, že používáte 3f a nemáte hlavní domovní rozvaděč uzemněn.

Trochu odvážné tvrzení.

Přidám další situaci:
1f přípojka, kdy "cizí" fázi spojím s PEN (řekněme, že i celkem dobře přizemněným) toho dokáže taky zničit dost.

Tomáš Žabka:
Citace: Milan Hudec  14.06.2013, 20:25

Trochu odvážné tvrzení.

Přidám další situaci:
1f přípojka, kdy "cizí" fázi spojím s PEN (řekněme, že i celkem dobře přizemněným) toho dokáže taky zničit dost.


Řešil jsem jen situaci při poškození jedné přípojky (nacouváním auta). v případě zavlečení nějaké s fází na PEN a nekvalitního uzemnění může opět nastat to, že se na spotřebiči objeví sdružené napětí. Záleží na tom čím je to odjištěno a jestli to hlavní jištění stihne předtím než se něco stane a nebo nestihne.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana