Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?

<< < (3/3)

Vladimir Spišiak:
Ok, tak som to dnes uzavrel takto:

1. PE obvodu TN-S pripojiť na neživú časť zariadenia.
2. Zlepšiť uzemnenie zariadenia.
3. V prípade že potečú spätné prúdy cez PE väčšie ako 10 mA je potrebné viesť v súbehu CYA 10 mm ZŽ.
4. Znížiť istenie fázového vodiča o jeden stupeň.
5. Zásuvkové ukončenia používať len na účely na ktoré sú určené.

,keď to niekomu pomôže, vďaka za rady.

solimek:
Citace: Vladimir Spišiak  12.06.2013, 14:29

,keď to niekomu pomôže, vďaka za rady.


Prosím, rádo se stalo. (dance)