Ake su rizika vedenia anodoveho kabla PKO pod obytnym domom?

<< < (2/4) > >>

Josef Dolejšek:
Citace: Fuk Tomáš  26.05.2013, 17:50

Nebude jim to poskytovat stejnou ochranu, jako tomu potrubí?

Naopak - může to ohrožovat cizí podzemní úložná zařízení (jiná podzemní potrubí, uzemnění hromosvodů, ale i ocelovou výztuž v základech budov) - záleží, ne na tom kabelu k anodě, ale na vzdálenosti vlastní anody.
V předpisech pro aktivní protikorozní ochranu se výslovně uvádí, že cizí podzemní úložná zařízení nesmí být ve vzdálenosti bližší než 100 m od tzv. liniové (podpovrchové) anody a ve vzdálenosti bližší než 40 m od aktivní části tzv. hloubkové anody.
Velmi zjednodušeně :  Aktivní protikorozní ochrana (PKO) spočívá v tom, že se z regulovaného ss. zdroje zavede potenciál MÍNUS na chráněné potrubí a potenciál PLUS na anodu, které se někdy říká "obětovaná anoda". Ochrana toho potrubí je pak zajišťována tím, že elektrochemick á koroze (vyvolaná obzvláště  tzv. bludnými proudy) rozpouští tu anodu místo chráněného potrubí. A zde je právě nebezpečí, že začnou rozpouštět i další ocelové komponenty uložené v zemi, pokud se nacházejí v blízkosti anody.

Milan Hudec:
Ono potrubí je/mělo by být ale spojeno se zemničem budovy

Fuk Tomáš:
Citace: Milan Hudec  26.05.2013, 19:04

Ono potrubí je/mělo by být ale spojeno se zemničem budovy

A to pokud ne místně nakrátko, tak prostřednictví m PENu.
Ohrožovány jsou především kovové konstrukce uložené kolmo k ose toho anodového vodiče, pokud nejsou dobře spojeny s potenciálem vzdálené země. Konec blízký anodě je ochraňován, konec vzdálený je naopak rozpouštěn - funguje jako ochranná anoda pro vzdálenější předměty.

Jiří Schwarz:
Citace: Milan Hudec  26.05.2013, 19:04

Ono potrubí je/mělo by být ale spojeno se zemničem budovy

Představ si hlavní vedení rozvodu plynu v ulici, kovové potrubí s katodovou ochranou, a v do domu nemusí být přípojka plynu zavedena, nebo by nízkotlaký rozvod možná nemusel být "vodivě propojený".
Já jsem z původního dotazu dostatečně nevydedukoval, jestli výraz "pod domem" znamená "ve sklepě",  nebo "vedle domu směrem z kopce dolů"...

Milan Hudec:
Citace: Fuk Tomáš  26.05.2013, 19:18

A to pokud ne místně nakrátko, tak prostřednictví m PENu.
uložené kolmo k ose toho anodového vodiče

Nebude záležet spíše na homogenitě vodivosti zeminy v oblasti uložení vodiče?