Jak zvolit velikost průřezu na delší vzdálenost do země?
maderak:
Potřebuji dát do země kabel.
Je to cca 80 metrů od objektu (fot. hřiště - kabiny).
Nepotřebuji na konci žádný velký odběr (bude tam malá rozvodnička).
Tipuji max do 3 kW- pár hodin za rok. Jistič na objektu je zatím jednofázový- bude se snad za rok předělávat.
Ale zem má m rozkopanou nyní tak bych tam chtěl dát kabel.
Potřebuji aby to pak na konci fungovalo a nestálo to majlant.
Stačilo by cyky 5x2,5? nebo mam dát jen jednu fázi?
Jiří Schwarz:
80m kabelu je 160m vodiče. To je při průřezu 2,5mm2 více než 1 Ohm.
Pro 3kW budete potřebovat jištění při 1f napájení min. 16A
1) Podle toho, jaká je impedance smyčky "na začátku kabelu" vám nevyjde požadavek na "automatické odpojení od zdroje" jako ochrana před NDN. To by se dalo vyřešit proudovým chráničem.
2) asi vám nevyjde "ochrana kabelu před zkratem", to se dá přesně posoudit pouze pokud budeme znát parametry sítě "na začátku kabelu".
3) při 3kW po "jedné fázi" se vám v kabelu ztratí řádově 20V. Vadí? Navadí? Některým spotřebičům to vadí, třeba taková invertorová svářečka na takovém přívodu bude "mezi životem a smrtí".
Pro přesnější odpověď by to chtělo znát podrobnosti o parametrech sítě a o druhu spotřebiče.
Michal Slabý:
1) Záleží na velikosti hodnoty jističe, který bude jistit ten kabel.
2) záleží na způsobu uložení a souběhu vedení.
3) natáhnou jen jednu fázi můžete, ale důrazně to nedoporučuji.
4) kde a jak máte poslední bod uzemnění? Je možné, že ten kabel budete muset přizemnit.
5) uložení kabelu má svoje pravidla. Nejde jen uělat nějaký výkop a kabel tam jen tak položit.
6) těch věcí je mnohem víc a bude lépe to dvakrát promyslet, než to uspěchat a pak to předělávat.
Viktor Klemon:
Ak je to pre občerstvenie, stojí za premyslenie, či by bufet nemohol variť na plyne,
potom by stačil menší príkon.
ACEOF ACES:
CYKY 5x2,5 na vzdálenost 80 metrů a 3kW nebude stačit.