Jak zvolit velikost průřezu na delší vzdálenost do země?
Martin Kurka:
Citace: maderak 17.04.2013, 14:58
Ale zem má m rozkopanou nyní tak bych tam chtěl dát kabel.
Potřebuji aby to pak na konci fungovalo a nestálo to majlant.
Proti ceně kabelu vždy stojí majlant zemní práce. To je neporovnatelná cena.
Nejmenší rozumný kabel při odběru 16A na těch 80m vychází pro jednofázový odběr 10mm2
Jestli chcete ušetřit, jděte do kabelu hliníkového 16mm2, v těchto průřezech to není problém.
Takový kabel 1-AYKY 4x16 je pro účely Vašeho občasného odběru poměrně laciný, metr seženete za 40Kč a to je cena 4mm2 CYKY, který vůbec nevyhoví. Kdyby nebylo zbytí (musí se použít 5žilový), dá se sehnat AYKY i 5 žilový, ale není už tak běžný a většinou musíte k výrobci. Pak když se smíříte s už poměrně velkým úbytkem napětí můžete jít i do 1-AYKY 5x10, který se dá ještě slušně sehnat.
A ke kabelu přiložte zemní pásek. Nakonci bude muset být přizemnění. Neboť na konci musí být rozvodnice s jištěním a proudovým chráničem - jelikož ani ta smyčka na 16mm nebude nic moc.
Nezapomeňte, že to je vše venku pod širým nebem a napojuje se na to kdejaký stánkař s vybavením pro vnitřní prostory. Stačí jediný déšť, který se dostane ke spotřebičům a jestli tu rozvodnici nebudete mít udělanou profesionálně, budou z toho smrťáky.
Takže tyto informace berte jako investiční doporučení a nechejte si to udělat vše profesionálně, včetně položení kabelu do výkopu pod dohledem profíka a včetně izolovaného nerezavějícího výstupu uzemnění ze země do rozvodnice. Mohlo by se stát, že se jako pachatel díla dostanete pro dobrotu na žebrotu či do kriminálu - a to třeba za 15let (ten kabel bude v zemi přes 50 let).
Jan Franěk:
Jestli to správně chápu, jde o připojení kabin u fotbalového hřiště.
O jednofázovém kabelu, bych ani neuvažoval.
Přizemnění bych více než doporučil.
CYKY 5Cx2,5mm mě osobně taky přijde málo. Ne, že by to nefungovalo, ale po změření impedance sítě, se pravděpodobně ukáže, že hřiště je na konci sítě(vesnice) a předjištění mě bude dost limitovat svou velikostí, Pak taky úbytek napětí by mohl způsobovat problémy.
Známe to všichni. Tady nám stačí jen světlo. Pak přijde na řadu přímotop, aby se sportovci ohřáli a měli kde usušit vybavení. Pak by přišla k duhu kávička, případně čaj a nakonec se přizdí i sprcha a pověsí boiler. Jako další se přistaví klubovna a k té sál na tancovačky.
IM:
Citace: Martin Kurka 18.04.2013, 11:19
Takový kabel 1-AYKY 4x16 je pro účely Vašeho občasného odběru poměrně laciný, ...
A co když má na vstupu již TN-C-S? :-[
Milan Hudec:
Myslím, že je to situace jak dělaná k použití TT systému a kabelu 4x6
Václav Maderák:
Nejedná se o připojení kabin, ale vyvedení kabelu z kabin na plácek cca 80 m mimo. El. v kabinách je nyní v žalostném stavu (1f - 20A) na vše mozné (bojler, klubovna, atd..). To by se předělávalo za rok, ale nyní řeším kabel do té země. Co by tedy bylo ekonomicky nejrozumnější? Dát tam Cu 5x4, 5x6, 4x? nebo tedy hliník? Rozpočet na výstabu je značně omezen, tak podle toho musím řešit i tyto záležitosti. Díky
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana