Jak zvolit velikost průřezu na delší vzdálenost do země?

<< < (4/4)

Milan Hudec:
Citace: Martin Kurka  18.04.2013, 11:53


Ekonomicky shodné s AYKY, v našich krajích nezvyklé a nutnost u nás dle projektu nedodržovaného drahého vysokospolehli vého mrazuvzdorného chrániče. Pokud byste to dělal a udržoval Vy je to jiné, než někdo, kdo tomu nerozumí a kdo si neuvědomí, jak je v připadě TT spolehlivý a pravidelně kontrolovaný chránič důležitý. 

Souhlasím, ale jsem přesvědčen, že "nespolehlivost" chrániče by byla minimálně vyvážena zamezením rizika zavlečením cizí závady.

Jaroslav Hasala:
Osobně bych to v tomto případě řešil také kabelem AYKY 4Bx 16, s přizemněním na konci a soustavu pojmout jako TN - C - S, pokud to tedy situace dovoluje.   

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana