Jak vyřešit hromosvod na plechové střeše s vyhříváním okapů?
Lukáš Rotrekl:
A proti čemu by to sršení mělo být?
David Hruda:
Citace: Lukáš Rotrekl 31.03.2013, 16:35
No a? Pokud bude dodržena dostatečná vzdálenost....
Vzdálenost od čeho?
Lukáš Rotrekl:
Citace: David Hruda 31.03.2013, 16:46
Vzdálenost od čeho?
Od čehokoliv kam by to mohlo přeskočit..... Předpokládám, že kabel v okapu má izolaci, která se rovná pro blesk 0. Potom kabel od okapu beru jako připojený k jímací soustavě a uvažuju pro něj dostatečnou vzdálenost stejnou jako je pro okap ve kterém je strčen. (Za předpokladu, že je veden v ochranném prostoru jímací soustavy)
Radim Blaťák:
Citace: Jan Alin 31.03.2013, 16:41
Neodpojovat ale přepojovat na zemnící soustavu?
No ale jak? CY16 co je vyveden na půdu je jak jsem psal dříve nejspíše veden ve stejném svazku, jako jiné instalace. Z toho důvodu je pro mě nepoužitelný.
Milan Hudec:
Citace: Jan Alin 31.03.2013, 16:41
Neodpojovat ale přepojovat na zemnící soustavu?
Tak znovu: topný kabel jsem ukončil pod okapem vývodkou, která se prostě přes zimu spojí pomocí cca.5m ohebného kabelu se zásuvkou.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana