Jak vyřešit hromosvod na plechové střeše s vyhříváním okapů?
Lukáš Rotrekl:
Citace: David Hruda 31.03.2013, 16:19
Nebude ten odpojený pohyblivý přívod "slepý konec"?
No a? Pokud bude dodržena dostatečná vzdálenost....
Milan Hudec:
Citace: Radim Strycharski 31.03.2013, 15:51
Co třeba napájet přes oddělovací trafo s předřazeným dvoupólovým jističem a s doporučením na jaře vypnout, na podzim zapnout?
Izolace na vinutí běžného trafa je pro blesk coby krabička zápalek pod kolem Tatry.
Jan Alin:
Citace: Radim Blaťák 31.03.2013, 16:26
No to bude. Jak to tedy odpojovat, aby byla po odpojení dodržena dostatečná vzdálenost?
Neodpojovat ale přepojovat na zemnící soustavu?
Lukáš Rotrekl:
Citace: Milan Hudec 31.03.2013, 16:37
Izolace na vinutí běžného trafa je pro blesk coby krabička zápalek pod kolem Tatry.
Asi tak.... Blesk 100kA, zemní odpor 1Ohm, napětí 100kV, sice jen krátce .....
Jan Alin:
Citace: Lukáš Rotrekl 31.03.2013, 16:35
No a? Pokud bude dodržena dostatečná vzdálenost....
Sršení na půdách, které jsem měl tu čest vidět, není vůbec nejlepší nápad ;).
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana