Vystavujete protokol určení vnějších vlivů také u pochybných prostor?

<< < (7/8) > >>

Kamil Novák:
Citace: Milan Hudec  03.04.2013, 12:18

V kuchyních je dobře také mimo mokra počítat s vlivy ohledně výskytu hlodavců a plísní


To je myšleno vážně nebo jen na konci chybí třeba tento ksichtík:  ;D ?

Milan Hudec:
No Kamile, původně psáno s nadhledem, ale když se tak zamyslím jaké hnusy jsem viděl........

Kamil Novák:
Citace: Milan Hudec  04.04.2013, 22:54

No Kamile, původně psáno s nadhledem, ale když se tak zamyslím jaké hnusy jsem viděl........


To je sice pravda, ale vlivy se přeci mohou posuzovat pouze v obvyklých provozních podmínkách.
To že v lecjakých kuchyních (a i jiných provozech se zvýšenými hygienickými požadavky) je to kolikrát hnus ještě neznamená, že je zapotřebí s tím A priori počítat.

To by pak bylo asi vhodné např. v hospodách počítat i s výskytem hořlavých kapalin (když výčepní přelije kořalku) nebo s vibracemi až rázy (když se někdy strhne strkanice větší než malá).  ;)

Milan Hudec:
No je otázkou nakolik by měla být komise předvídavá, např. zvýšení traťové rychlosti a otřesy, nebezpečí zatopení vodou z vedlejšího prostoru atd.

Kamil Novák:
Citace: Milan Hudec  04.04.2013, 23:11

No je otázkou nakolik by měla být komise předvídavá, např. zvýšení traťové rychlosti a otřesy, nebezpečí zatopení vodou z vedlejšího prostoru atd.

Je pravdou, že v již neplatné ČSN 33 2000-3 se psalo o vlivech, kterým "má být zařízení vystaveno" (čl.3.1),  
kdežto v dnes platné ČSN 33 2000-5-51 ed.3 se píše o vlivech " kterým může být zařízení vystaveno" ( čl. ZA.1).

Což je rozdíl.  :-\

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana