Vystavujete protokol určení vnějších vlivů také u pochybných prostor?

(1/8) > >>

Pavel Horský:
Vystavujete k revizím chybějící protokol určení vnějších vlivů, pokud se jedná o pochybné prostory (moštárna, palírna, katr pod přístřeškem atd.) ?

Štefan Beláň:
Citace: Pavel Horský  29.03.2013, 13:24

Vystavujete k revizím chybějící protokol určení vnějších vlivů,  pokud se jedná o pochybné prostory (moštárna, palírna, katr pod přístřeškem atd.) ?


TO: Horský

V žádném případě neurčuji vnější vlivy (charakteristik y). Je to povinností projektanta a provozovatele elektrického zařízení.

Pokud nemám k dispozici protokol o určení vlivů,  tak do RZ pouze uvádím uvažované vlivy a charakteristik y pro provedení revize.
Potom doporučení, aby byly charakteristik y určeny dle ČSN..... a upozornění,  že v případě,  že dodatečně určené vnější vlivy budou odlišné od uvažovaných vlivů,  je nutné přehodnotit i revizní zprávu.  :)

David Hruda:
Když protokol chybí, snažím se domluvit s provozovatelem o sestavení komise (vedoucí, mistr, technolog apod.+ já jako člen) a vytvoření protokolu. Pokud neuspěju, uvádím do zprávy ... pro účely revize uvažované vnejší vlivy....... .

Jiří Schwarz:
Citace: Štefan Beláň  29.03.2013, 13:53

...
Potom doporučení, aby byly charakteristik y určeny dle ČSN..... a upozornění,  že v případě, že dodatečně určené vnější vlivy budou odlišné od uvažovaných vlivů, je nutné přehodnotit i revizní zprávu.  :)

Sice nám tohle řešení na školení RT moc nedoporučovali, občas takový přístup taky použiji...

U nějakého sporného nebo problematickéh o prostoru bych si to nedovolil, protože provozovatelé "čtou revize až když je k tomu donutí nějaký pr*ser"!

Jirka Š. Svejkovský:
Například, pokud to smrdí vlivem BE2 nebo dokonce BE3, na protokolu trvám.