Jaké byste navrhli jištění, kolik okruhů světelných a zásuvkových?

<< < (5/6) > >>

Jaroslav Ferst:
Těch variant rozdělení instalace na obvody s chráničem a na obvody bez něj je řada a skutečně se to tu víckrát a dlouze řešilo.
Záleží také na tom, jestli v některých prostorách mohu či nemůžu počítat s přirozeným osvětlením - mít celý dům potmě při vypadnutí chrániče není velký průšvih, když to k němu nemám daleko.

Osvědčilo se nechat v chodbách (tam se také umísťuje rozvodnice) a na schodišti alespoň světelné okruhy odbočené a jištěné už před chráničem, stejně jako zásuvkový obvod pro chladničku a mrazák, i když jsou na tom dnešní spotřebiče tak dobře, že vybavování chrániče nezpůsobí. Ale stát se to může a vyklízet po dovolené rozmrzlé potraviny není činnost pro každého.

V koupelně a venku jsem za zapojení všech, i nepovinných, okruhů (nejen zásuvkových, ale i světelných) až za chráničem v každém případě.

Pavel Dočkal:
Také jsem pro použítí 4polového chrániče na okruhy kde je vyšší nebezpečí urazu el.proudem.To znamená: koupelna ,kotelna ,kuchyně a v ní samostatné vývody pro proudově náročné spotřěbiče.Tak ové zásuvky v obývacím pokoji by ani tak být přes FI  nemusely být zapojeny.A světlo bych přes FI vůbec nezapojoval-při vybavení FI vám zhasne celý dům a Vy půjdete po tmě zpět nahodit FI a přitom se můžete zranit třěba pádem ze schodiště.Naop ak světla v koupelně bych přes FI zapojil zdůvodu vlhkosti atd.

Marián Nomilner:
Dôležitý odkaz pre p. Nápravníka:
Predovšetkým vám doporučujem preštudovať si ČSN 33 2130 v platnom znení. Táto norma platí pre navrhovanie, montáž a rekonštrukciu vnútorných elektrických silových a oznamovacích rozvodov v objektoch bytovej a občianskej výstavby. Taktiež vám doporučujem obrátiť sa na projektanta a objednať si u neho vypracovanie projektovej dokumentácie.. .

ing.Eduard Tesař:
Pozor na druh el.sporáků,některé varné sklokeramické nebo indukční mají příkon vč.trouby i přes 11 jW.Pak jistič 16B/3 a kabel 5cx2,5 nevyhoví.Nutno aspoň 20B/3 a 5Cx6.

ing.Eduard Tesař:
Pozor na druh el.sporáků,některé varné sklokeramické nebo indukční mají příkon vč.trouby i přes 11 kW.Pak jistič 16B/3 a kabel 5cx2,5 nevyhoví.Nutno aspoň 20B/3 a 5Cx6.