Jaké byste navrhli jištění, kolik okruhů světelných a zásuvkových?
Tomáš Nápravník:
Řešíme elektroinstala ce v jednom starším domu a nemůžeme se dohodnout na počtu jističů a tím i jednotlivých okruhů.
Situace vypadá asi takto:
zápraží A,obývák B,předsíň C,koupelna D,záchod E,kuchyně F,ložnice G,garáž H. Záchod je v oddělené místnosti od koupelny a garáž bude sloužit zároveň jako dílna.
Jednotlivé příkony v daných místnostech jsou orientačně naplánovány na: A 1xsvětlo(100W) B 1xsvětlo(100W), TV+video(150W), 1xlampička(60W), PC(400W), 1xel. kamínka (2000W) C 1x světlo (80W) D elektrokotel (5000W), bojler (2000W), 1x světlo (80W),1x koupelnová stěna se světlem a zásuvkou (100W) E 1x světlo (60W) + větrák(40W) F 1x myčka (2000W?), 1x konvice (2400W), 1x toustovač (760W), 1x robot (700W),1x sporák (8000W), 1x digestoř + světlo (80W) , 2x světlo (160W),1x mikrovlnka (1250W), 1x topinkovač (750W) G 1x světlo (120W), lampičky(80W),lampa(60w),TV(100W) H 1x vrtačka(800W), 2x světlo(200W), 1x kompresor(1000W), Jaké byste navrhli jištění, kolik okruhů světelných a zásuvkových?
Jaroslav Hasala:
Myslím, že jste to napsal trochu nepřehledně.
Obecně platí, že pro větší spotřebiče cca od 2 kW by měl být samostatný okruh, tedy samostatné vedení i samostatný jistič. .
Samostané okruhy by tedy určitě připadaly na el. kamínka (B), elektrokotel (D), boiler (D), myčka (F), sporák (F).
Dále je vhodné do prostoru kuchyňské linky přivést alespoň dva zásuvkové okruhy pro napojení dalších kuchyňských spotřebičů.
Dále samostaný okruh (nebo dva) by měl být pro zásuvky v garáži. Ostatní zásuvky vychází na 2 - 3 okruhy. Světla asi dva okruhy.
Vodiče (kabely) pro světla 3x 1,5, pro zásuvky 230V 3x 2,5. Jističe pro světla B10/1, zásuvky B16/1. Elektrokotel 5x 2,5, jištění B16/3 (stačilo by i B10/3). Sporák 5x 2,5, jištění B16/3. Zvážil bych zásuvku 400V v garáži - např. 5x 2,5 + B16/3 (pro zásuvku 400V/16A/5P).
Tomáš Nápravník:
(poklona) pane Hasala, ještě jsem se chtěl zeptat, zda se musí udělat samostatná zásuvka pro pračku a tento okruh (s 2,5mm Cu) samostatně jistit nebo stačí pouze vytvořit okruh pro koupelnu a všechny zásuvky v tomto okruhu chránit s proudovým chráničem + pospojování. Takhle mohu mít buď dva jističe (pračka+ostatní zásuvky v koupelně) nebo pouze jeden. Samozřejmě vyjma boileru, kotle apod. ty budou na pevno s vlastním jističem (jak jste psal). Mohl by jste mi prosím popsat blíže zapojení pro koupelny?
Omlouvám se za různé nepřesnosti, ale s praxí teprve začínám (el.tech. vzdělání samozřejmě mám) a mám možnost se v tomto domě naučit, ale nechci se bezhlavě pouštět do rizik. Předem opět velice (poklona) .
Jaroslav Hasala:
Samostatný okruh pro pračku bych určitě doporučoval. Pračky mívají příkon od 2 kW, některé starší modely i třeba 3 kW, pokud by byla puštěná pračka, už by se nedalo na stejný okruh nic moc dalšího pustit.
Jinak instalaci v koupelnách řeší ČSN 33 2000-7-701. Z hlavních požadavků - zásuvky 230V přes proudový chránič 0,03A, zásuvky nebo spínače min. 60 cm od vany nebo sprchy, ochranné pospojování.
Když tak upřesněte, co konkrétně vás zajímá, je to dost široké téma.
Tomáš Nápravník:
V podstatě jste mi už odpověděl, šlo mi o to, že do koupelny, která obsahuje:
elektrokotel, bojler, pračku, stropní světlo, galérku (světlo+zásuvka) a dva zásuvkové vývody povedu následující:
vedení(5x2,5) s jističem(B16/3) pro elektrokotel,
vedení(3x2,5) s jističem(B16/1) pro bojler,
vedení(3x2,5) s jističem(B16/1) pro pračku,
vedení(3x2,5) s jističem(B16/1) pro dva z. vývody(přičemž jeden zásuvkový vývod bude pro galérku),
vedení(3x1,5) pro stropní světlo.
Přičemž vedení se třemi zásuvkami a zásuvku pro pračku budu chránit proudovým chráničem a kovové části v koupelně budou chráněny proti dotyku pospojováním. Jediné co bych potřeboval objasnit je zda mohu použít jeden proudový chránič (pro pračku a dvě zásuvky) a zda světelný okruh může být společný např. s obývákem. (poklona) , normu ČSN 33 2000-7-701 si určitě prostuduji pečlivě.