Musí se v bytě kontrolovat stav (stáří) elektrickych rozvodů?

<< < (3/3)

Michala Kadlecová:
 (poklona)  za radu,bývalý majitel mi napsal,že dělal novou jen někde v bytě a čekám až napíše jak je to dlouho,ale zásuvka se hýbe ,tak jsem pochybovala,že to je v dobrém stavu.Bydlím v Praze a uvítala bych jakoukoliv nabídku nezávislé porady.

Pavel Majer:
Citace: Oldřich Morávek  08.03.2013, 07:38

Revizi dělat nemusíte (neexistuje předpis, který by to nařizoval).
Myslím, že toto je velmi rozšířený omyl. V poznámce 4 k tabulce č. 1 ve změně Z3 k ČSN 33 1500 se sice píše, že lhůta 5 let pro zděné obytné a kancelářské budovy se nevztahuje na bytové prostory a příslušenství bytu.
Zároveň však dosud platná ČSN 33 1500 v čl. 3.6 říká, že lhůta pro provedení pravidelné revize se odvodí z tabulky 1 dle umístění el. zařízení (tabulka 1b) nebo dle druhu prostředí (tabulka 1a). Pro určení výsledné lhůty platí vždy nejkratší ze lhůt z obou částí tabulky.
Takže zhora uvedená poznámka sice ruší lhůtu 5 let pro byty (dle tabulky 1b),  ale pořád zůstává lhůta podle prostředí (vnějších vlivů) bytu dle tabulky 1a.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana