Jakou barvu má mít vodič k proudovému chrániči po rozdělení PEN?

<< < (3/4) > >>

Pavel Horský:
Citace: Robert Jedek  28.02.2013, 07:27

Podle vás je ten zelenežlutý propoj správně? Možná "detail",  ale správně to není.
A ptát se na barvy vodičů na přípojnici N v praxi vypadá tak, že vodiče N a PE se zapojují kde je místo, stejně je to spojené, tak co. (zle)


Já měl za to, že se hlavní dotaz týkal připojení proudového chrániče.
Jak píšete, propojka z PEN na N ZŽ vodičem není správně, ale je to detail, za který bych určitě nikoho nesežral.

Jan Franěk:
Citace: Pavel Horský  28.02.2013, 07:40

Já měl za to, že se hlavní dotaz týkal připojení proudového chrániče.
Jak píšete, propojka z PEN na N ZŽ vodičem není správně, ale je to detail, za který bych určitě nikoho nesežral.

Citace: Robert Jedek  28.02.2013, 07:27

Podle vás je ten zelenežlutý propoj správně? Možná "detail",  ale správně to není.
A ptát se na barvy vodičů na přípojnici N v praxi vypadá tak, že vodiče N a PE se zapojují kde je místo, stejně je to spojené, tak co. (zle)


Tak ještě jednou.

Tazatel píše, že má svorkovnice PE a z ní propoj na N. Kolegové poznamenali, že se nejdná o PE, ale PEN svorkovnici, případně část PEN a část PE. To bych minimálně opticky rozdělil s tím, že vodiče PEN, budou označeny modrým proužkem. Vodič na svorku N u chrániče, bude samozřejmě ze svorkovnice N a bude světle modrý (tam zeleno/žlutý nemá o dělat). Pokud bude za chráničem více jističů, půjde z odchozí  svorky N na chrániči opět světle modrý vodič, ale na svorkovnici N za chráničem.
Pozor na záměny vodičů N před a za chráničem. Tam se dělá mnoho chyb, kdy začne padat chránič a které se pak těžko hledají.

Robert Jedek:
Citace: Pavel Horský  28.02.2013, 07:40

Já měl za to, že se hlavní dotaz týkal připojení proudového chrániče.

A na to mu právě pan Svejkovský odpověděl špatně, tyto chrániče mají být napojeny až s přípojnice N.

Jozef BABJAK:
Citace: Jaroslav Hasala  27.02.2013, 21:41

I v případě připojení "čistého" N (s modrou barvou) na svorkovnici PEN nevidím problém.


Vo všeobecnosti to ide, ak sa to urobí správne: tu záleží ja na poradí pripojenia vodičov, nakoľko miestom pripojenia PEN vodičov nemá prechádzať pracovný prúd. Takže pripojenie

prívod PEN, N rcd1, N rcd2, ...,  N rcdn, PEN1, PEN2, ...,  PENn

je v poriadku, rovnako ako:

N rcd1, N rcd2, ...,  N rcdn, prívod PEN, PEN1, PEN2, ...,  PENn

Ale pripojenie

prívod PEN, PEN1, PEN2, ...,  PENn, N rcd1, N rcd2, ...,  N

v poriadku nie je, lebo miestami pripojenia PEN1 až PENn tečie prac. prúd medzi prívodom PEN a vodičmi N.

Zároveň je vhodné, aby PEN1 bolo v skutočnosti oným obligátnym prizemnením miesta rozdelenia.

Čo sa týka farbičiek, najjednoduchši e vodítko poskytol p. Novák: pracovný modrou, ochranný zž. Takže prívod PEN je zž, ideálne s modrým koncom. Prepojka svorkovnic PEN-PE má čiste ochrannú funkciu, takže zž, prepojka PEN-N má čiste pracovnú funkciu, takže modrá. Všetko odchádzajúce z PE svorkovnice je zž, všetko odchádzajúce z N svorkovnice je modré, tu niet o čom uvažovať. Ak sú N vodiče napojené priamo na PEN, majú stále len pracovnú fukciu, takže modrá.

Modrý N vodič so zž koncami je nezmysel. Buď je to skutočne pracovný N vodič, a vtedy tam zž nemá čo hľadať, alebo má združenú ochrannú a pracovnú funkciu - t.j. je to PEN, a modrý byť nesmie, musí byť zž.

Pavel Horský:
Citace: Robert Jedek  28.02.2013, 07:46

A na to mu právě pan Svejkovský odpověděl špatně, tyto chrániče mají být napojeny až s přípojnice N.



Tak někdo z nás čte opravdu špatně a mám pocit, že já to nebudu.
Pan Hubík píše ve svém textu zcela jasně, že jsou jeho proudové chrániče napojeny ze svorkovnice N, což je samozřejmě v pořádku.
Kolrga Svejkovský se možná jen nešťastně vyjádřil. Chtěl jen uvést na pravou míru, že se uvažovaná svorkovnice na kterou jde zž vodič z ER nejmenuje PE ale stále ještě PEN, neboť je to svorkovnice před rozdělením na PE a N.
Dál bych to snad ani nerozebíral, neboť jsem přesvědčený, že v tomto je jasno.