Jakou barvu má mít vodič k proudovému chrániči po rozdělení PEN?

(1/4) > >>

Hubík:
V domovní rozvodnici mám přiveden PEN od elektroměrovéh o rozvaděče na svorkovnici PE. Ta je propojena zelenožlutým vodičem se svorkovnicí N. Odtud už vedou vedou vodiče N ke třem proudovým chráničům, za kterými jsou už zapojeny jističe. Jakou barvu mají mít správně tyto vodiče (vedoucí ze svorkovnice N k proudovému chrániči)? Už modrou nebo ještě žlutozelenou?

Kamil Novák:
Co myslíte, jedná se o vodič ochranný nebo pracovní?

Jirka Š. Svejkovský:
Řekl bych, že to máte správně. Ta svorkovnice se nebude jmenovat PE, ale pořád PEN (v místě odbočení k FI). To je ale nepodstatný detail.

Jaroslav Hasala:
Vodič má pouze pracovní funkci, nemá ochrannou funkci.
Podle mě by měl být modrý.
I v případě připojení "čistého" N (s modrou barvou) na svorkovnici PEN nevidím problém.

Jirka Kolár:
propojuji modrým vodičem s proužkem namotané zž izolačky u sběrnice PEN