Jaké zapojení chrániče preferujete?

<< < (3/3)

Janský Petr:
Citace: Jiří Schwarz  21.02.2013, 15:39

Nevíš kde jsem četl, že:"...pokud se použije proudový chránič v síti TN-C
Podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl.411.4.5 v sítích TN-C nesmí být používán proudový chránič.

Jiří Schwarz:
Citace: Janský Petr  21.02.2013, 16:57

Citace: Jiří Schwarz  21.02.2013, 15:39

Nevíš kde jsem četl, že:"...pokud se použije proudový chránič v síti TN-C
Podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl.411.4.5 v sítích TN-C nesmí být používán proudový chránič.

Samozřejmě.
Tam to bylo myšleno tak, že "před chráničem" to může být v TN-C, za chráničem už musí být vodič PEN rozdělen na N a PE a je to tedy síť TN-S (TN-C-S) a posledním místem, kde ještě je N a PE spojen jako PEN je přívod na chránič na svorku N

Josef Martinec:
Náš RT preferuje u více chráničů (3 a více) případně více PEN vodičů samostatnou PEN svorkovnici a z ní rozvedenou svorkovnici N a PE, u menšího počtu chráničů mu dostačuje svorkovnice PEN a z ní jednotlivé vývody N k chráničům a samostatná PE svorkovnice. Je to přehlednější a lépe se dohledávají chyby.    

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana