Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
Zdenek Hejčl:
To je hezké, ale jaký je celkový instalovaný příkon? To je podstatná a nesdělená informace.
Za jistých okolností od elektroměru 5*6mmm může stacit. Bude-li nainstalováno el. topení pak už stačit nebude.
IM:
Citace: Zdenek Hejčl 20.02.2013, 10:04
To je hezké, ale jaký je celkový instalovaný příkon? To je podstatná a nesdělená informace.
Za jistých okolností od elektroměru 5*6mmm může stacit. Bude-li nainstalováno el. topení pak už stačit nebude.
K uvedenému:
Instalovaný může být pouze výkon, nikoli příkon. Pokud má tazatel hl.jistič 25 A a kabel CYKY 6 mm2 má tím dané možnosti zatížitelnosti, bez ohledu zda bude či nebude el. topení.
Jiří Šatara:
Jaká je max. zatížitelnost případného vodiče 6mm2 o délce 50cm s jištěním 3x25A ?
Jiří Schwarz:
Citace: Jiří Šatara 20.02.2013, 22:32
Jaká je max. zatížitelnost případného vodiče 6mm2 o délce 50cm s jištěním 3x25A ?
Špatně položená otázka.
Zatížitelnost vodiče závisí na uložení (ve zdi, v liště, na vzduchu, jednotlivě nebo ve svazku s dalšími...), startovací teplotě (pokud není určeno jinak, dá se počítat v zemi 20 stupňů, na vzduchu 30 stupňů Celsia, nepředpokládá se víc), maximální teplotě dovolené výrobcem (CYKY 70 stupňů Celsia)...
Běžně uložený vodič Cu 6mm2 by měl jištěný 25A s jistou rezervou vydržet
25A při 230V je 5750W (činný výkon), ve 3 fázích by to bylo 17,25kW, ale zpravidla se nepodaří to tak perfektně rozfázovat.
Z charakteristik y jističe je možné dojít k závěru, že jistič, který není "ohřátý od okolí", by měl na několik minut vydržet přetížení o 45%, to je přes 24kW
Jiří Šatara:
A myslíte, že 6mm2 Cu by těch 24 kW sneslo?
Nechám zjistit přívod do elektroměru, jestli je 10mm2 nebo 6mm2 a podle toho budu trvat i na vývodu z elektroměru. Pokud bude přívod 10mm2 pak je jasné že vývod musí být taky 10mm2...Pokud bude přívod 6mm2, pak si myslím že klidně těch 6mm2 může být i na vývodu.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana