Jak zprovoznit zapojení elektromeru pres RS485?

<< < (4/4)

Juraj Rojko:
Pokud tomu správně rozumím, tak komunikace je dle ČSN EN 62056-21. Googlem se dá najít anglická verze této normy.

Jirousek:
,
čistě náhodou jsem objevil váš dotaz. Komunikace je dle normy ČSN EN 62056-21, výchozí hodnoty jsou 300Bd, 7E1. Zapojení konektoru RJ45 je v technické specifikaci na webu výrobce: http://www.zpa.cz/files/files/ED-310-12-09-2014-C-7-25-07-web.pdf

Kdybyste tápal i nadále, napište mi na jaroslav.jirou sek@zpa.cz

Jaroslav Jirousek
Specialista AMR a technická podpora prodeje