Trochu mi to připomíná dilema, kdy připojovací vodič k SPD hodnotit ještě jako vodič s nějakou délkou a kdy už ho lze považovat rovnou za sběrnici.
Tohle jsem si "sám pro sebe" vyřešil, pokud bude onen vodič nejméně průřezu 50, a ke sběrnici ho připojím nejméně 2ks paralelních předepsaných svorek (dle požadavků normy na přípojnice), pak va výjmečných případech nazírám na tento vodič coby na pokračování sběrny, (podmínkou je jakési seskupení "důležitých" vodičů na sběrně vedle sebe).
Pokud si pamatuji, tak kolega Buben měl na toto hezkou malůvku, jak řadí na přípojniciPEN rozdělení vodičů, škoda, že nezasahuje do tématu, jeho názor bych chtěl znát, vážím si ho jako špičkového odborníka.