Autor Téma: Moze sa HOP pripojit na jednu skusobnu svorku so zvodom bleskozvodu?  (Přečteno 85471 krát)
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #90 kdy: 15.01.2013, 17:42 »

A současně maximalizoval rozdíl potenciálů mezi hromosvodem a elektroinstala cí. Děkuji, nechci.

To je zásadní nepochopení problému z důvodu neúplných informací. Bydlí tam totiž tchyně.  Mrknutí Smích

To byl samozřejmě nejapný vtip.

Také jsem zastáncem minimálního rozdílu mezi potenciály, sežere to pak méně elektroniky a nekope to tolik. Pro mě čím víc spojeno, tím lépe.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #91 kdy: 15.01.2013, 18:25 »

Asi jako jediný mimo p.Kadlíka s Vámi souhlasím, ovšem s pochopením článku tak, že bezpečná vzdálenost 5m je mezi dvojím uzemněmím, ne 5m mezi zemniči, uzemnění se zcela jistě skládá ze zemniče a okolní půdy v takové ploše, kdy se gradiál začíná překlápět ze stran směrem dolů. 
nenene  Nevěřím, že by to bylo autorem článku takto myšleno. Velikost okolní plochy spadající do gradientu může být dost různá případ od případu. Navíc by pak mohla být vzdálenost těchto "uzemnění" 0 metrů. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #92 kdy: 15.01.2013, 19:57 »

Bude tam vždy nejméně 5m mezi zemniči v případě, že budem uvažovat šíření veškerého proudu jen směrem dolů, což se nikdy nestane, takže výsledná vzdálenost bude mnohem větší a v praxi nepoužitelná, zároveň dodávám že to je čistě můj pohled na věc, věřím že poněkud odlišný od konvenčních
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #93 kdy: 17.01.2013, 06:14 »

Což odpovídá platné  normě ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 článek NA.12.4.2 .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #94 kdy: 17.01.2013, 07:44 »

Což odpovídá platné  normě ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 článek NA.12.4.2 .
Neměl byste argumentovat odkazy na normy v jedné oblasti, pakliže nejste ochoten normy akceptovat v oblasti jiné.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #95 kdy: 17.01.2013, 07:49 »

Ano, ale je rozdíl vzdálenost mezi zemniči a uzemněním, takže aplikaci tohoto článku jistě nevyužije stavitel domu, snad když bude bydlet pod vvn a podpěry budou stovky m vzdálené, či spec záležitosti v prúmyslu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #96 kdy: 17.01.2013, 10:05 »

Což odpovídá platné  normě ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 článek NA.12.4.2 .
Už vidím, jak přijedete s autem do pneuservisu, a když vám na auto namontují každou pneumatiku s jiným rozměrem a dezénem, Vaše námitky smetou se stolu s tím, že každá z těch gum odpovídá platné ČSN XXXXX.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #97 kdy: 17.01.2013, 11:24 »

Neměl byste argumentovat odkazy na normy v jedné oblasti, pakliže nejste ochoten normy akceptovat v oblasti jiné.  Smutek
Platná norma umožňuje minimálně 2 řešení,jedno z nich je v ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 je možné také použít  NA.12.4.2 Uzemnění hromosvodu a silového zařízení se nemusí spojovat, je-li vzdálenost mezi oběma uzemněními v zemi větší než 5 m.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #98 kdy: 17.01.2013, 12:36 »

Když dokážete, že se nebudou navzájem ovlivňovat, budiž, příklad. dva pásky od sebe vzdálené 5m délka souběhu 10m, střední rezistivita půdy, do jednoho pásku pustím 30kA v obvyklé vlně, kolik naměřím na pásku druhém? pro jednoduchost počítejme s rostlou zeminou a pásky z nerezu, ať nemusíme uvažovat přechod jádro-zemina, příklad si vyřešte a věřím že pak onu normovou odchylku nebudete dále propagovat
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #99 kdy: 18.01.2013, 07:05 »

Platná norma umožňuje minimálně 2 řešení,jedno z nich je v ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 je možné také použít  NA.12.4.2 Uzemnění hromosvodu a silového zařízení se nemusí spojovat, je-li vzdálenost mezi oběma uzemněními v zemi větší než 5 m.
V normě není uvedeno,že by tento text obsahoval jak vy uvádíte

normovou odchylku .

Já ji v té normě nevidím nebo vy ano?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #100 kdy: 18.01.2013, 08:47 »

Uzemnenie PA.


* I tak še da.JPG (486.87 KB, 2219x1011 - prohlédnuto 353 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #101 kdy: 18.01.2013, 09:23 »

Platná norma umožňuje minimálně 2 řešení,jedno z nich je v ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 je možné také použít  NA.12.4.2 Uzemnění hromosvodu a silového zařízení se nemusí spojovat, je-li vzdálenost mezi oběma uzemněními v zemi větší než 5 m.
V normě není uvedeno,že by tento text obsahoval jak vy uvádíte

normovou odchylku .

Já ji v té normě nevidím nebo vy ano?
Pokud několilik dalších norem a legislativních předpisů nařizuje vše pospojit, a jedině nenormativní příloha (tj. něco na úrovni beletrie) hovoří jinak, pak se zcela jistě o normovou odchylku jedná, spíše si připravte nějaký silnější argument, informativní příloha zmizí a vám dojde střelivo Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #102 kdy: 18.01.2013, 10:30 »

dalších norem a legislativních předpisů nařizuje vše pospojit
Některé prosím uveďte.
 [/quote]
 nenormativní příloha (tj. něco na úrovni beletrie) hovoří jinak,
pak se zcela jistě o normovou odchylku jedná, spíše si připravte nějaký silnější argument, informativní příloha zmizí
[/quote]
Příloha NA v ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 je celá informativní včetně NA.12.4.1. tož tak nějak.
Můžete nám v klidu a bez emocí vysvětlit konkrétně proč vám NA.12.2. tak vadí, že ho chcete zrušit, vždyť je to jedna z možností a každý si může vybrat.
A co se týká toho střeliva,raději nekomentuji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Alois Kadlík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #103 kdy: 18.01.2013, 10:52 »

Pokud několilik dalších norem a legislativních předpisů nařizuje vše pospojit, a jedině nenormativní příloha (tj. něco na úrovni beletrie) hovoří jinak, pak se zcela jistě o normovou odchylku jedná, spíše si připravte nějaký silnější argument, informativní příloha zmizí a vám dojde střelivo Úsměv

Která norma a legislativní předpis nařizuje spojování hromosvodu a PEN vodiče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #104 kdy: 18.01.2013, 11:06 »

Která norma a legislativní předpis nařizuje spojování hromosvodu a PEN vodiče.
Takto formulováno je to samozřejmě blbost a v žádné normě to nenajdete. Zato v 62305-3 najdete, že se propojují jejich zemniče resp. se pro ně dělá společný zemnič, což je něco úplně jiného.
Vy to samozřejmě dobře víte, jen děláte bl....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #105 kdy: 18.01.2013, 11:18 »

Některé prosím uveďte.
 
 nenormativní příloha (tj. něco na úrovni beletrie) hovoří jinak,
pak se zcela jistě o normovou odchylku jedná, spíše si připravte nějaký silnější argument, informativní příloha zmizí

Příloha NA v ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 je celá informativní včetně NA.12.4.1. tož tak nějak.
Můžete nám v klidu a bez emocí vysvětlit konkrétně proč vám NA.12.2. tak vadí, že ho chcete zrušit, vždyť je to jedna z možností a každý si může vybrat.
A co se týká toho střeliva,raději nekomentuji.

Tož, pokud si skutečně myslíte, že vzdálenost 5m (bez ohledu na délku souběhu, vodivost půdy a pod.) stačí k tomu, abych mohl uzemnění považovat za "izolované",  musíte si holt zopakovat základy fyziky, chemie a matematiky.
Bez emocí mě to ustanovení nijak nevadí, ani mě nevadí jeho uplatnění ve výjmečných případech v průmyslu, ale velice mě vadí váš názor, že je toto možné aplikovat obecně v kdejakém rodiném domu.
Skutečně již nevím, jak bych vám to lépe vysvětlil, snad na příkladu ochran, kdy pro "průmysl" se uvažuje s ochranou živých částí zábranami, jelikož to prostě jinak technicky nejde, zatímco v instalacích pro laiky nejsou zcela jistě zábrany úplně košer, a Vy je chcete uplatňovat i zde.
Já zde mnohokrát také uplatňuji "svůj" pohled na věc, ale na rozdíl od vás se nechám umravnit v okamžiku, kdy zjistím, že jsem přestřelil, zatímco Vy si hudláte pořád svou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #106 kdy: 18.01.2013, 11:24 »

několik dalších norem a legislativních předpisů nařizuje vše pospojit
Uveďte těch několik norem a legislativních předpisů včetně příslušných paragrafů a článků ,které nařizují vše, jak vy uvádíte, spojit.
Bude konečně jasno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #107 kdy: 18.01.2013, 11:30 »

Takto formulováno je to samozřejmě blbost a v žádné normě to nenajdete. Zato v 62305-3 najdete, že se propojují jejich zemniče resp. se pro ně dělá společný zemnič, což je něco úplně jiného.
Vy to samozřejmě dobře víte, jen děláte bl....

Ale najdeme, jedná se normativní část 5-54 ed.3 čl.542.4.1.,  který nám ve spojitosti s čl. 411.1. normy 4-41 ed.2 říká zhruba toto:
Pokud chci použít automatické odpojení, pak musím vybudovat místo pospojení, k místu pospojení musím připojit mimo jiné hromosvod a PEN, či společný zemnič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 22 dotazů.