Milan Hudec:
Ano, ale je rozdíl vzdálenost mezi zemniči a uzemněním, takže aplikaci tohoto článku jistě nevyužije stavitel domu, snad když bude bydlet pod vvn a podpěry budou stovky m vzdálené, či spec záležitosti v prúmyslu
Fuk Tomáš:
Citace: Jaroslav Ratiborský 17.01.2013, 06:14
Což odpovídá platné normě ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 článek NA.12.4.2 .
Už vidím, jak přijedete s autem do pneuservisu, a když vám na auto namontují každou pneumatiku s jiným rozměrem a dezénem, Vaše námitky smetou se stolu s tím, že každá z těch gum odpovídá platné ČSN XXXXX.
Jaroslav Ratiborský:
Citace: Radim Strycharski 17.01.2013, 07:44
Neměl byste argumentovat odkazy na normy v jedné oblasti, pakliže nejste ochoten normy akceptovat v oblasti jiné. :(
Platná norma umožňuje minimálně 2 řešení,jedno z nich je v ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 je možné také použít NA.12.4.2 Uzemnění hromosvodu a silového zařízení se nemusí spojovat, je-li vzdálenost mezi oběma uzemněními v zemi větší než 5 m.
Milan Hudec:
Když dokážete, že se nebudou navzájem ovlivňovat, budiž, příklad. dva pásky od sebe vzdálené 5m délka souběhu 10m, střední rezistivita půdy, do jednoho pásku pustím 30kA v obvyklé vlně, kolik naměřím na pásku druhém? pro jednoduchost počítejme s rostlou zeminou a pásky z nerezu, ať nemusíme uvažovat přechod jádro-zemina, příklad si vyřešte a věřím že pak onu normovou odchylku nebudete dále propagovat
Jaroslav Ratiborský:
Platná norma umožňuje minimálně 2 řešení,jedno z nich je v ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 je možné také použít NA.12.4.2 Uzemnění hromosvodu a silového zařízení se nemusí spojovat, je-li vzdálenost mezi oběma uzemněními v zemi větší než 5 m.
V normě není uvedeno,že by tento text obsahoval jak vy uvádíte
normovou odchylku .
Já ji v té normě nevidím nebo vy ano?