Moze sa HOP pripojit na jednu skusobnu svorku so zvodom bleskozvodu?
Maroš Klein:
Uzemnenie PA.
Milan Hudec:
Citace: Jaroslav Ratiborský 18.01.2013, 07:05
Platná norma umožňuje minimálně 2 řešení,jedno z nich je v ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 je možné také použít NA.12.4.2 Uzemnění hromosvodu a silového zařízení se nemusí spojovat, je-li vzdálenost mezi oběma uzemněními v zemi větší než 5 m.
V normě není uvedeno,že by tento text obsahoval jak vy uvádíte
normovou odchylku .
Já ji v té normě nevidím nebo vy ano?
Pokud několilik dalších norem a legislativních předpisů nařizuje vše pospojit, a jedině nenormativní příloha (tj. něco na úrovni beletrie) hovoří jinak, pak se zcela jistě o normovou odchylku jedná, spíše si připravte nějaký silnější argument, informativní příloha zmizí a vám dojde střelivo :)
Jaroslav Ratiborský:
Citace: Milan Hudec 18.01.2013, 09:23
dalších norem a legislativních předpisů nařizuje vše pospojit
Některé prosím uveďte.
[/quote]
nenormativní příloha (tj. něco na úrovni beletrie) hovoří jinak,
pak se zcela jistě o normovou odchylku jedná, spíše si připravte nějaký silnější argument, informativní příloha zmizí
[/quote]
Příloha NA v ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 je celá informativní včetně NA.12.4.1. tož tak nějak.
Můžete nám v klidu a bez emocí vysvětlit konkrétně proč vám NA.12.2. tak vadí, že ho chcete zrušit, vždyť je to jedna z možností a každý si může vybrat.
A co se týká toho střeliva,raději nekomentuji.
Alois Kadlík:
Citace: Milan Hudec 18.01.2013, 09:23
Pokud několilik dalších norem a legislativních předpisů nařizuje vše pospojit, a jedině nenormativní příloha (tj. něco na úrovni beletrie) hovoří jinak, pak se zcela jistě o normovou odchylku jedná, spíše si připravte nějaký silnější argument, informativní příloha zmizí a vám dojde střelivo :)
Která norma a legislativní předpis nařizuje spojování hromosvodu a PEN vodiče.
Fuk Tomáš:
Citace: Alois Kadlík 18.01.2013, 10:52
Která norma a legislativní předpis nařizuje spojování hromosvodu a PEN vodiče.
Takto formulováno je to samozřejmě blbost a v žádné normě to nenajdete. Zato v 62305-3 najdete, že se propojují jejich zemniče resp. se pro ně dělá společný zemnič, což je něco úplně jiného.
Vy to samozřejmě dobře víte, jen děláte bl....
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana