Moze sa HOP pripojit na jednu skusobnu svorku so zvodom bleskozvodu?

<< < (21/30) > >>

Maroš Klein:
Uzemnenie PA.

Milan Hudec:
Citace: Jaroslav Ratiborský  18.01.2013, 07:05

Platná norma umožňuje minimálně 2 řešení,jedno z nich je v ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 je možné také použít  NA.12.4.2 Uzemnění hromosvodu a silového zařízení se nemusí spojovat, je-li vzdálenost mezi oběma uzemněními v zemi větší než 5 m.
V normě není uvedeno,že by tento text obsahoval jak vy uvádíte

normovou odchylku .

Já ji v té normě nevidím nebo vy ano?

Pokud několilik dalších norem a legislativních předpisů nařizuje vše pospojit, a jedině nenormativní příloha (tj. něco na úrovni beletrie) hovoří jinak, pak se zcela jistě o normovou odchylku jedná, spíše si připravte nějaký silnější argument, informativní příloha zmizí a vám dojde střelivo :)

Jaroslav Ratiborský:
Citace: Milan Hudec  18.01.2013, 09:23

dalších norem a legislativních předpisů nařizuje vše pospojit
Některé prosím uveďte.
 [/quote]
 nenormativní příloha (tj. něco na úrovni beletrie) hovoří jinak,
pak se zcela jistě o normovou odchylku jedná, spíše si připravte nějaký silnější argument, informativní příloha zmizí
[/quote]
Příloha NA v ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 je celá informativní včetně NA.12.4.1. tož tak nějak.
Můžete nám v klidu a bez emocí vysvětlit konkrétně proč vám NA.12.2. tak vadí, že ho chcete zrušit, vždyť je to jedna z možností a každý si může vybrat.
A co se týká toho střeliva,raději nekomentuji.

Alois Kadlík:
Citace: Milan Hudec  18.01.2013, 09:23

Pokud několilik dalších norem a legislativních předpisů nařizuje vše pospojit, a jedině nenormativní příloha (tj. něco na úrovni beletrie) hovoří jinak, pak se zcela jistě o normovou odchylku jedná, spíše si připravte nějaký silnější argument, informativní příloha zmizí a vám dojde střelivo :)


Která norma a legislativní předpis nařizuje spojování hromosvodu a PEN vodiče.

Fuk Tomáš:
Citace: Alois Kadlík  18.01.2013, 10:52

Která norma a legislativní předpis nařizuje spojování hromosvodu a PEN vodiče.

Takto formulováno je to samozřejmě blbost a v žádné normě to nenajdete. Zato v 62305-3 najdete, že se propojují jejich zemniče resp. se pro ně dělá společný zemnič, což je něco úplně jiného.
Vy to samozřejmě dobře víte, jen děláte bl....

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana