fricoman2000:
pane definujte elktrotechnick e prace ktore som vykonal. Ja som pane natahal par kablov, na eletrinu som pritom nesiahol. to nepovazujem za elektrotechnic ke prace. Rad sa vzdelavam a veci na ktore si trufam rad robim sam. ak mate pocit ze som vykonal elektrotechnic ke prace prosim, ale ako dokaz chcem odkaz na nejaku odbornu citaciu v ktorej sa moj pripad presne definuje ako elektrotechnic ka praca. vzdy ked chytim kabel do ruky vykonam elektrotechnic ku pracu?

Mařík Pavel:
Když si koupíte kabel, a budete s ním chodit po městě či po vsi, není to odborná práce. Pokud kabel položíte na stůl, nic se neděje. Ale pokud kabel pokládáte tak, jak bude zafixován v rozvodu elektrické instalace, už děláte odbornou práci v elektrotechnic e. Nic proti vám, ale jako strojař nemůžete znát věci související. V ČR je pro tuto práci potřebná vyhláška 50, pragraf 5 a výše.

Máte to včetně odkazu. Zbylé odkazy na normy máte výše.

PS: nezapomeňte si přečíst pravidla diskuzí, na pravidla slušného chování odkaz nemám. Přečtěte si své příspěvky a pak se nedivte, že vám nikdo neodpoví.

Ján Garaj:
Citace: fricoman2000  11.01.2013, 12:02

ono na tej stavbe sa medzitym predsalen nieco zmenilo. Je tam vyliaty poter, teda vsetky kable vedene podlahou su uz pod vrstvou betonu.

Bohužial ste opäť jeden z urážajúcich sa diskutérov, ktorý nechce počuť iné iba tú chválu aj keď hovoríte niečo úplne iné. Pán Šipéky má pravdu aj keď tu nejde o mňa ale o Vašu stavbu. Opäť nepríjemná otázka: Máte na stavbe Stavebný dozor?(dozorcu) Asi nie? Pretože by ste vedeli, že : Všetky práce, ktoré budú ďaľšou stavebnou činnosťou zakryté a nebude ku ním už prístup, musí skontrolovať a ich zakrytie povoliť písomne kompetentný pracovník = Stavebný dozor investora. A to Vy nie ste, keďže ste sa priznali, že ste strojár.  O tom uzemnení je zbytočné už ďalej písať a ani radiť na diaľku je to hlúposť.  Ešte by ste radcu ohovorili, ča vám poradil za hlúposť. Mám také tušenie, že vám začína zatekať do topánok a hľadáte živý hromozvod Vašich problémov. Ak sa mýlim, buďte rád, že sa mýlim. Držím vám palce, aby som nemal pravdu.

Jiří Schwarz:
Citace: fricoman2000  11.01.2013, 14:43

na 2.NP je zasuvkovy rozvod  vedeny po podlahe popri obvodovych stenach. Najkratsia vzdialenost od zvodica bleskozvodu na hrubku obvodoveho muriva teda cca 40 cm. ( ide o krizovanie nie subeh). Je to malo? podla akej normy to ma byt vyhodnotene?

Možná bude moje odpověď znít hloupě, ale očekával bych, že to bude podle normy, podle které je navržen hromosvod:
- podle ČSN 34 1390 by to asi stačilo, ale ta už neplatí
- podle "62305" by to chtělo ověřit, ale pro to není dost podkladů
- pokud je to navržené podle FraFra (francouzká fraška přeložená jako STN 34 1391),  nemá cenu dál diskutovat

fricoman2000:
Ano som laik. A polozil som par laickych otazok ohladne zvodu uzemnenia. nemyslim ze prave toto je nieco co nie je v mojom poli posobnosti. Ved vyvody zo zemnica pripravuju aj tak povecsine ´´zednici´´. Chcel by som vidiet elektro revizaka ktory bol pritom ked sa zalieval zakladovy zemnic a ktoremu v tomto pripade nestaci koment ze je tu a ze zvary su riadne ochranene proti korozii. ktory z vas si to overil? Na tuto jednoduchu temu som nedostal jednoznacne odpovede. Jedine know how ktore som na vas skusal bolo vyjadrenie k dimenzii kablov ochranneho pospojovanie. K tomu sa samozrejme nikto nevyjadril, ale reci o tom ako som ohrozujem svoju rodinu, lebo som si natahal par kablov je tu plny adresar.