Započítává se charakteristika jistícího prvku při výpočtu?

<< < (4/10) > >>

Milan Hudec:
By mne tedy zajímalo jak mám splnit vyhlášku v případech kdy si norma protiřečí

IM:
Citace: Jan Polínek  08.01.2013, 09:18

Zs=Uo:Ia

Rozumím tomu tak, že toto je rovnice pro impedanční smyčku, teoretická. Aby bylo zaručeno její splnění pouze provedením výpočtu nebo měřením jsou použity ještě koeficienty kompenzující další vlivy.

Kamil Novák:
Citace: Milan Illek  08.01.2013, 13:57

Závaznost nespočívá v tom, že je to někde napsáno, ale že na provedení dle ČSN odkazují právní předpisy jako zákony, NV, vyhlášky, závazné pro řešení a provedení elektrorozvodů .  :(


Můžete sem uvést některý takový předpis, který odkazuje na zmiňovanou ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ?

zerotest:
To.Kamil Novák  Posláno: 8.1.2013 v 12:31
Norma (myšleno ČSN)   , ,Závazná? Od kdy?, ,
Můžete prosím napsat, která norma a v jakém případě je nezávazná a od kdy?

Kamil Novák:
Citace: zerotest  08.01.2013, 14:42

Můžete prosím napsat, která norma a v jakém případě je nezávazná a od kdy?


To není problém - obecně žádná česká technická norma a to od 1.9.1997 :  ;)  (norm)
Citace

zák.č.22/1997 Sb.,  § 4
České technické normy

(1)  Česká  technická  norma je dokument schválený pověřenou právnickou osobou  (§  5)  pro opakované nebo stálé použití vytvořený podle tohoto zákona  a  označený písmenným označením ČSN, jehož vydání bylo oznámeno ve  Věstníku  Úřadu  pro  technickou  normalizaci,  metrologii a státní zkušebnictví  (dále  jen  "Věstník  Úřadu"). Česká technická norma není obecně závazná.