Započítává se charakteristika jistícího prvku při výpočtu?
Jan Polínek:
Musí se vždy při výpočtu započítavat charakteristik a jistícího prvku?
Dle mého názoru ano.
Příklad: V síti TT budu mít jistič B10,takže velikost Zs by neměla překročit 4,6 ohmu?
Kamil Novák:
Při výpočtu čeho? :-\
Jiří Schwarz:
Citace: Jan Polínek 07.01.2013, 22:59
..
Příklad: V síti TT budu mít jistič B10,takže velikost Zs by neměla překročit 4,6 ohmu?
NE.
Proč právě TT?
Proč právě 4,6 Ohmu?
A co nějaký "bezpečnostní součinitel"?
Robert Jedek:
Citace: Jan Polínek 07.01.2013, 22:59
Musí se vždy při výpočtu započítavat charakteristik a jistícího prvku?
Dle mého názoru ano.
Příklad: V síti TT budu mít jistič B10,takže velikost Zs by neměla překročit 4,6 ohmu?
V podstatě ano, ale jste si jist, že impedance poruchové smyčky, do které započítáváte odpory zemničů
bude trvale vykazovat hodnotu nižší než 4,6 Ohm?
Citace: Jiří Schwarz 08.01.2013, 06:43
NE.
Proč právě TT?
Proč právě 4,6 Ohmu?
A co nějaký "bezpečnostní součinitel"?
U sítě TT? Jaký a proč?
Jiří Schwarz:
Citace: Robert Jedek 08.01.2013, 08:18
...
U sítě TT? Jaký a proč?
Protože jsem "papežštější než papež"!
Jestliže je pro síť TN předepsán bezpečnostní součinitel 1,5 pro ochranu automatickým odpojením od zdroje s využitím nadproudového ochranného prvku, je blbost, aby toto neplatilo u sítě TT, kde se dají očekávat větší změny impedance vypínací smyčky. Považuji to za chybu v normě, myslím si, že bod 411.5.2 by měl pro případ použití pouze nadproudového ochranného přístroje odkazovat poznámku N k bodu 411.4.3 (ČSN 33 2000-4-41, ed.2)
A pokud použiji jako ochranu před NDN proudový chránič, může to být úplně jinak, pak je rozdíl jestli se budeme bavit o impedanci L - N a vypnutí z důvodu zkratu a ochraně před oteplením kabelu (nemusím splnit vypínací čas 0,4 vteřiny) nebo o impedanci L - PE, která pak může být výrazně vyšší a neposuzuje se podle hodnoty jističe, ale podle parametrů chrániče.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana