Jaký ideální kabel k akumulačním kamnům?
Milan Hudec:
Kolegové Janové, a co takhle 10mm z/ž (unikající proudy)dle 5-54, nic?
Miroš Jan:
Milane, a ty výš, že z AKU kamen uniká proud 10mA po vodiči PE?
Pokud mě paměť neklame, tak já jsem se s tímto ještě nesetkal. ??
Co není může být že.
Milan Hudec:
Citace: Miroš Jan 05.01.2013, 18:47
Milane, a ty výš, že z AKU kamen uniká proud 10mA po vodiči PE?
Pokud mě paměť neklame, tak já jsem se s tímto ještě nesetkal. ?
Co není může být že.
Asi z 40 Aku kamen, které jsem dělal, byl unikající proud většinou někde kolem do 5, ale u déle provozovaných se již pohyboval výše.
Alespoň pro mne jsou kamna typ. příklad spotřebiče, ke kterému bych desítku natáhl vždy.
Maroš Klein:
Spotrebiče síce bežne nerobím, ale pokiaľ pamätám je to 3,5 + 1 na každý kW v PE.
Pokiaľ mám v 4kW spotrebiči napr. 9mA v PE a výrobca mi jasne neudáva viac než 10 mA ako normálny jav v prevádzke, posudzujem spotrebič ako nevyhovujúci.
Pri dnešných serióznych výrobcoch a materiáloch to nepredpokladám pri výrobku 4 kW.
10-kou sa samozrejme do budúcna nič nepokazí, konkrétnej situácii (ak nastane) to ale veľmi nepomôže.
Predpokladám, že sa jedná o nové výrobky.
Milan Hudec:
Citace: Maroš Klein 05.01.2013, 19:36
Pri dnešných serióznych výrobcoch a materiáloch.
Pane kolego, vy jste takový naivní, či takový srandista (dance)
Já prostě vycházím z faktu, že akumulačky, pokud jsou provozovány v bytě, nikdy nikdo další revidovat nebude, bude se na nich sušit mokrý hadr adt., prostě takový spotřebič a bezpečnost provozu mít zajištěnou 1,5mm vodičem mě přijde takové (zle)