Může nedostatečné uzemnění zkrátit životnost ložisek?
Miroš Jan:
To : Jan Novotný
Jak vlastně přišli k tomu, že vaše fabrická síť TN-C-S, je špatně?
Jediný dvě věci v tom nákresu vidím špatně, pokud jsou tak jak níže píši.
1) V tom místě rozdělení vodiče PEN, na PE a N, nevidím připojení zemniče (uzemnění) vodiče PE.
2) Pokud by jste neměli na tom sběrnicovém rozvodu, (busbaru), jištění pro vývod napojení extrudru, tak to je taky špatně.
Miroš Jan:
To: Jan Novotný
Jaký průřez má vlastně ten sběrnicový rozvod TN-C-S ?
Milan Hudec:
Se Honzo mrkni na to foto, ten zž do krabice je dle mého nějaký hovnítko
Jaromír Novotný:
TO: Miroš Jan
V příloze posílám detail rozvodu el. energie. Vyrobce extruderu tvrdí, že to nemáme dobře, revizák to posvětil, že je to ok.
Jaromír Novotný:
druha priloha