Kolik byste zapojili PC na jeden okruh 16A ?

<< < (3/10) > >>

Jiří Schwarz:
Citace: Radim Blaťák  25.12.2012, 18:25

...
S  ACTI9 nemám žádné zkušenosti, takže nemůžu hodnotit....

Řada Acti9 je novinka, vzhledem ke zkušenostem se staršími produkty stejného výrobce a podle toho, jak je nová řada prezentována, bych očekával, že to je dobrá volba.
 
Na problematiku napájení více PC sestav bych si dovolil ještě doplnit vlákno o jednu maličkost - jak řešíte proudy ochranným vodičem?
Několik okruhů, několik chráničů, "nesinusový" průběh proudu...
Podtrženo, sečteno, ochranným vodičem pro nějaký podružný rozvaděč může téci více než 10mA.
Dáte tam "preventivně" PE 10mm2 podle požedavku 33 2000-5-54, ed.2 (i ed.3)? Kdy? Nebo si počkáte až tam bude nasazeno zařízení a "nějakej rejpal" to naměří jako nevyhovující?

Radim Blaťák:
Citace: Jiří Schwarz  25.12.2012, 20:58

Podtrženo, sečteno, ochranným vodičem pro nějaký podružný rozvaděč může téci více než 10mA.
Dáte tam "preventivně" PE 10mm2 podle požedavku 33 2000-5-54, ed.2 (i ed.3)? Kdy? Nebo si počkáte až tam bude nasazeno zařízení a "nějakej rejpal" to naměří jako nevyhovující?


Plánuji tam dát systém kanálových žlabů OBO, které jsou zahrnuty do systému vyrovnání potenciálu.
Tím bude zajištěna ochrana proti úrazu el.proudem.

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Miroš Jan  25.12.2012, 20:47

Já osobně,  bych i ty zásuvky pro PC, osadil proudovým chráničem.  :)


V tom případě max. 5 PC na jeden chránič. Podle mých zkušeností je unikající proud přes filtr spínaného zdroje okolo 2 mA (v lepším případě) a start více zdrojů znamená pád FI.

Mě osobně připadá lepší řešení samostatný okruh pro PC bez FI, zásuvky odlišené nápisem nebo i barvou krytu a poučení uživatele. Pak by možná šlo na jeden okruh dostat i 10 PC, ale nejsem si jistý tím záběrovým proudem při startu po ztrátě napětí.

EDIT: pro ostatní veteš (monitor, tiskárna a ostatní) samostatnou zásuvku v jiném okruhu s FI.

Radim Blaťák:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  25.12.2012, 21:38

V tom případě max. 5 PC na jeden chránič. Podle mých zkušeností je unikající proud přes filtr spínaného zdroje okolo 2 mA (v lepším případě) a start více zdrojů znamená pád FI.

Mě osobně připadá lepší řešení samostatný okruh pro PC bez FI, zásuvky odlišené nápisem nebo i barvou krytu a poučení uživatele. Pak by možná šlo na jeden okruh dostat i 10 PC, ale nejsem si jistý tím záběrovým proudem při startu po ztrátě napětí.

EDIT: pro ostatní veteš (monitor, tiskárna a ostatní) samostatnou zásuvku v jiném okruhu s FI.


Takže podle diskuze vidím, že řešení čtyř pc na samostatném označeném okruhu bez RCD a ostatní okruhy s RCD je asi správná volba. Norma zásuvky pro PC bez RCD povoluje, takže ani tady problém není. 4tyři PC při současném startu jistič udrží.

Milan Hudec:
Rozhodně nemohu souhlasit, raději budu investovat navíc do dvou chráničú navíc, než do akce proškolování zaměstnanců v připadě prúšvihu s nejistým právním závěrem, stačí když lejstro bude postrádat drobnou náležitost a mohu se jít oběsit

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana