Jaký zvolit průřez vodiče pro elektromotor kompresoru 5,5 kW s měničem?

<< < (2/6) > >>

Šipeky Michal:
Ak presne neviete a dáte 5 x 2,5mm2 tak to bude zhruba raz tak drahé ako 4 x 1,5mm2. Na druhú stranu pri 20m kábli to bude rozdiel možno 300-400 Kč čo je podľa mňa v pohode vzhľadom na to, koľko stoja tie ostatné veci okolo toho. Určite je pre vás lepšie aj do budúcnosti mať 5 vodičov a jeden nezapojiť ako mať 4 a neskôr riešiť problém.

Ondra Kozzel:
To je jasné o peníze vůbec nejde, jen kbel 4x1,5 k dispozici je, 2,5 ted ne :) Jinak stejne je vsude síť 4vodičová, čili s PEN, takže 5ti vodič tu nemá smysl bohužel.

IM:
Dimenze kabelu není dána jen výkonem motoru, ale především závislostí na jeho jištění, které může být ovlivněno např. požadovanou selektivitou.
Tyto údaje postrádám.

Jiří Schwarz:
Citace: Ondra Kozzel  21.12.2012, 08:51

To je jasné o peníze vůbec nejde, jen kbel 4x1,5 k dispozici je, 2,5 ted ne :) Jinak stejne je vsude síť 4vodičová, čili s PEN, takže 5ti vodič tu nemá smysl bohužel.

Z původního dotazu není jasné, jestli to je pevný přívod, nebo pohyblivý přívod ze zásuvky

PEN "za zásuvkou" jako pohyblivý rozhodně ne!
v pevném rozvodu by PEN vodič měl mít průřez min. 10mm2 Cu, takže kabel 4x... pouze v případě, že to bude opravdu jen 3xL + PE

jirka kortán:
Pane Morávek,proč stíněný kabel? Zajímá mě to z čistě praktických důvodů,díky  ;)