Jaký zvolit průřez vodiče pro elektromotor kompresoru 5,5 kW s měničem?

<< < (6/6)

Miroslav Revús:
Citace: Kastner Lubomír  23.12.2012, 11:17


Ono např. né každý elektromotor je vhodný napájet přes FM.


Hlavný problém je izolačná pevnosť vinutia. Pre napájanie z FM je potrebné, aby vinutie motora vydržalo aspoň 1400 V proti kostre a medzi fázami.

Je pravda, že sú motory priamo určené pre napájanie z FM, nie je však veľký problém napájať takto aj motory staršie. :-)

Motory priamo určené pre FM sú pre ne optimalizované, majú maximálnu možnú (ekonomicky opodstatnenú) účinnosť.

Motory staršie sú o kúsok menej účinnejšie, je ich však možné riadiť FM. A treba sa o ne viac starať. Často im treba vymeniť ložiská za izolované. Nie je to však podmienka. U malých motorov (do cca 10kW) to nemusí byť potrebné, vírivé prúdy nie sú tak veľké, aby boli pre motor nebezpečné.