Mám uvažovat pro zásuvky Cu 2,5, když je nyní dostačující Cu 1,5?
Ižák Ctibor:
Pokiaľ tam bude tak, ako je to uvedené, že istenie 6A , kľudne by som tú 1,5-ku tam dal. Uvažovať o tom, že čo ak potom nejaký šikulka vymení istič za 16A a tým ten kábel by nevyhovoval, je trochu sporné. Potom by sme mohli uvažovať aj o tom, že niekto bude mať preťažemé zásuvky , bude mu vypadávať 16A istč a preto ho vymení za 25A.
V minulosti sa tu v diskusii objavili názory, že pokiaľ v činžiaku chcem vymeniť staré čierne ističe za nové , ktoré budú mať prúdovú hodnotu stejnú, avšak môžu mať inú charakteristik u, mal by som na to mať projekt . Myslím si , že tu by to malo platiť tiež , ba dokonca aj keby tam bola natiahnutá 2,5-ka , len tak by som si nedovolil vymeniť 6A istič za 16A.
Jirka Š. Svejkovský:
Nejedná se o bydlení, klidně bych to natáhl jednapětkou. Tyto zásuvky bych od "obyčejných" odlišil třeba barvou a jejich použití popsal v MPP nebo alespoň v technické zprávě.
Daniel Hudzík:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 05.12.2012, 15:47
Nejedná se o bydlení, klidně bych to natáhl jednapětkou. Tyto zásuvky bych od "obyčejných" odlišil třeba barvou a jejich použití popsal v MPP nebo alespoň v technické zprávě.
Obycajne tam v podstate niesu
Jirka Š. Svejkovský:
Slovem "obyčejný" myslím zásuvky pro všeobecné použití jištěné 16A.
Daniel Hudzík:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 05.12.2012, 21:07
Slovem "obyčejný" myslím zásuvky pro všeobecné použití jištěné 16A.
Presne tie som mal na mysli:)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana