Mám uvažovat pro zásuvky Cu 2,5, když je nyní dostačující Cu 1,5?

(1/4) > >>

Daniel Hudzík:
Riesim projekt instalcia v miestnosti s telekom. technologiami.
Sucastou projektu su zasuvky, urcene na pripojenie konkretnych techn. zariadeni.
Istenie vyvodo je C6A.
Vzhladom k dlzke vedenia postacuje kabel 3x1,5mm.
Investor vylucuje zmenu ucelu vyuzitia miestnosti, taktiez laicka obsluha je vylucena.
Ma zmysel uvazovat o "standardnom" vedeni ku zasuvkam v podobe 3x2,5mmq? Nerab by som sa tu casom objavil ako ten blb, ktory projektuje ku zasuvkam 1,5ky.



Moderátor: Původní nekonkrétní otázka "Uvazovat o moznej zmene ucelu vyuzita zasuviek?".

Vít Rotrekl:
Pokud Vy řešíte projekt, tak bych tam klidně dal 2,5. Vy víte prd co se stím stane za x let.
Pokud řešíte realizaci a v projektu je 1,5, tak se buď domluvit s investorem na změně s tím že se se a pár Euro zvedne cena. Nebo to nechat tak, říct, že ty zásuvky budou omezené na max. zatížení přívodního vedení.

Milan Hudec:
Nechápu smysl dotazu od zkušeného harcovníka

František Šohajda:
U technologickéh o zařízení je to na uvážení !Výpočet doložit !
Popřípadě zásuvky jiných "kolíků" nezáměnné....
Pokud tam nedáte zásuvku, zapojíte do krabice není problém !
Něco jiného je, zásuvkový obvod "klasický" kanceláře, domky, kuchyně a pod....Tam platí normy...

IM:
Dimenze 3x2,5 je dána jističem 16A v instalaci. Pokud je jistič 6A a vyhovující délka, neznám důvod proč by nemohla být použita 3x1,5.
Nejedná se o zásuvku pro všeobecné použití.