Jak správně instalovat zásuvky na stoly v průmyslu ?
Jiří Schwarz:
Citace: Ižák Ctibor 25.11.2012, 15:47
Hmm, zásuvky s clonkami mají IP 40......
A dá na to výrobce "papír"?
Mě to zajímalo v souvislosti s tím, že v prostředí, kde se pohybují děti, by mělo být vyšší krytí než IP20 a on se výrobce nějak nehrne do toho, aby vyšší IP zaručil... Ale odkázali mě, že vyrábí zásuvky s "víčkem", které mají IP 43 nebo 44, ale to už se všude nehodí
Pavel Horský:
Citace: Milan Hudec 25.11.2012, 12:36
Co je to ten protokol vnějších vlivů?
Chceš nějaký poslat? Zrovna nedávno jsem skládal komisi k vypracování protokolu pro hasiče za účelem umístění vytápění do velkovýkrmny krůt.
TO Rotrekl: někde jsem četl, že k RD být protokol nemusí. Jednoduché vlivy stačí napsat do technické zprávy.
Jiří Schwarz:
Citace: Pavel Horský 27.11.2012, 07:06
...někde jsem četl, že k RD být protokol nemusí. Jednoduché vlivy stačí napsat do technické zprávy.
V 33 2000-5-51 byl takový hezký odstaveček 512.2.4
a když byly vlivy "normální" a "speciality" řešila např. "7-701", tak se na protokol ...
a v ed.3 se to "normální" někam "ztratilo"...
Milan Hudec:
Mrkni do změny 41
Milan Hudec:
Ještě svoji lajdáckou odpověd vylepším, článek o kterém Jirko hovoříš se momentálně nalézá zde ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy (idt HD 60364-5-51:2009, mod IEC 60364-5-51:2005 ) bod.NA 512.2.5 poslední odstavec, přičemž ve změně 4-41 ed.2 jsou taktéž uvedeny/označeny vlivy, kterých se to týká, jelikož tabulka v 5-51 ed.3 má nižšší váhu (je informativní), než tabulka 51A z IEC 60364-5-51:2001.