Proč mi vysavač 1500W shazuje 6A jistič?
Hájek Jaroslav:
Citace: Miloš Koněrza 20.11.2012, 14:05
konce zatím zaizolovány, bude zapojeno v zásuvce
A proměřil jste ty 3 m kabelu ?
Citace: Miloš Koněrza 20.11.2012, 20:18
no ano stykač proudového chrániče je přítomen, ale co udělat...
Jak již bylo zmíněno uvedený kabel, jištěný 6A, je pravděpodobně určen pouze pro ovládání stykače a nikoliv pro připojení zásuvky. Tu zásuvku připojoval kdo ?
Jaroslav Hasala:
Citace: Martin H. 20.11.2012, 13:22
Len chcem doplniť, že sa to dá ešte napraviť. Ak elektrikár skontroluje kábel a odmerá impedanciu, môže z toho ešte byť 10, 13 alebo 16 A alebo aspoň C miesto B.
Z hlediska impedance smyčky má vypínací charakteriska jističe (B, C) dost zásadní vliv, počítají se vyšší násobky vypínacího proudu.
Nicméně, předpokládám, že pro zásuvku není použitý slabší kabel než CYKY(LO) 3Cx 1,5. Je nutné proměřit impedanci smyčky, ale v nějakých "normálních" podmínkách je více než pravděpodobné, že bez problémů vyhoví jištění B10/1 a nejspíše i C10/1 - to by bylo pro uváděné využití nejvhodnější.
IM:
Citace: Jaroslav Hasala 20.11.2012, 22:36
Z hlediska impedance smyčky má vypínací charakteriska jističe (B, C) dost zásadní vliv, počítají se vyšší násobky vypínacího proudu.
Při použití chrániče, v domovní instalaci celkem nezbytné, impedance smyčky ztrácí na významu.
MildaGSXR:
Zásuvku zapojoval Rýmařov, revizní zprávu dělal taky Rýmařov, revizák co připojoval dům na ČEZ zprávu viděl a říkal, že nic neměřili, že to jenom vytiskli, přemeřované veličiny vyly někde jinde, navíc na revizní zprávu uvedli už neplatnou normu.
Připravit 3 metry vodiče 3x1,5 asi není pro elektrikáře, to snad netáhnout mohu, připojení jsem nedělal.
Děkuju všem za snahu a za zajímavé postřehy
MildaGSXR:
Jestli se nepletu stykač spíná na základě povelu HDO onu zásuvku pro přímotop.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana