Jak "rozpojit" dvojitý vypínač pro zapojení nezávislého světla a ventilátoru?

<< < (2/3) > >>

Milan Hudec:
Citace: Radim Strycharski  05.11.2012, 16:00

Zrovna na tohle teď hledám nějaký článek. Nemůžete mě nasměrovat? Projektant navrhnul dva zářivkové obvody, jeden z normální sítě, druhý ze zajištěné sítě. Oba dva zavedl do jednoho spínače 6+6.

Obávám se, že přesně na toto žádný článek není, je to zhovadilost, a ty se řeší obecným ustanovením, ať již z 33 2000-1 ed.2, případně nějakou vhodnou vyhláškou.

Milan Hudec:
Pokud není projektant zběhlá v drobných niancích norem, tak bych ho možná zkusil nachytat na 33 2000 5-52 ed.2 521.8.3, jinak jak uvádím výše, spíše všeobecná ustanovení, dle mého názoru bez ohledu na ustanovení norem je to bezpečnostní incident, o kterém by nemělo být těžké alespoň trochu technicky a logicky smýšlejícího jedince přesvědčit.

Pavel Horský:
Již několikrát zde probíhaly sáhodlouhé diskuse právě o soustředění více napájecích okruhů ve stejné instalační krabici (viz. diskuse o zás. okruzích). Jak píše Milan, není třeba neustále něco dokládat články z ČSN, ani v nich není uvedeno vše a ostatně, všichni víme, jak to s texty v ČSN vypadá. Je třeba se řídit hlavně selským rozumem, který kolikrát napoví daleko víc, než zkomolená a velice nejasná věta od našich normotvůrců.

Radim Strycharski:
Citace: Pavel Horský  05.11.2012, 16:42

Jak píše Milan, není třeba neustále něco dokládat články z ČSN, ani v nich není uvedeno vše a ostatně, všichni víme, jak to s texty v ČSN vypadá.

Právě že je, když se na to píše revize. Hrozící riziko uvádím až tehdy, když článek nenajdu.

Milan Hudec:
Můžete na to také jít "z druhé strany",  tj. použiji poslední větu 134.1.1 (ve schematech zapojení 6+6 od výrobců je vždy spínač napájen jediným obvodem)
  (norm) ;)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana