Mohu u kabelu 3x1,5mm2 vyměnit jistič 13A za 16A ?
Petr Pohan:
Kdysi při rekonstrukci bytu, se podařilo elektrikáři nechtíc natáhnout mezi 2 zásuvky kabel 3x1.5mm místo 3x2.5mm.
Elektrikář tehdy kvůli revizi použil raději jistič 13A s tím, že ho popřípadě časem vymění za 16A.
Nebylo potřeba obvod je málo zatíženy jen TV a PC ale teď po zakoupení vysavače 2500W při rozběhu občas vypadne.
Mohu i dnes vyměnit jistič?
Dočetl jsem se zde na foru, že se zásuvky tahají už pouze vodičem 2.5mm jelikož by nemusela kvůli délce kabelu vyjít impedance smyčky.
Obvod který mám na mysli vypadá cca takto 12m 3x2.5mm / 4m 3x1.5mm/ 8m 3x2.5mm prvních 6m ve zdi ve svazku zbytek samostatně kabelem CYKY a jedná se o málo zatížené zásuvky v obýváku krom cca 10min. týdně vysavač.
Revize provedena v roce 2006.
Milan Hudec:
Pokud uvádíte, že jsou zásuvky málo zatížené proč uvažovat výměnu
Jiří Schwarz:
Citace: Milan Hudec 01.11.2012, 20:06
Pokud uvádíte, že jsou zásuvky málo zatížené proč uvažovat výměnu
Protože vysavač má asi špičku při rozběhu...
Ale než mít v pevné instalaci něco nestandardního nebo na hraně, raději bych ostatní členy domácnosti naučil používat jiný zásuvkový okruh pro "velkého žrouta"...
Petr Pohan:
Citace: Petr Pohan 01.11.2012, 19:47
Elektrikář tehdy kvůli revizi použil raději jistič 13A s tím, že ho popřípadě časem vymění za 16A.
Nebylo potřeba obvod je málo zatíženy jen TV a PC ale teď po zakoupení vysavače 2500W při rozběhu občas vypadne.
Oliver Mička:
Predpokladám že istič máte B13/1 ? Ak áno dajte ho elektrikárovi vymeniť za C13/1 potom by už problém s vyrážaním pri nábehu vysávača nemal byť. (dance)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana