Určuje norma ako majú byť svorkovnice zapojené shora, zespodu?
Zdenek Hejčl:
To Štefan Beláň:
Nevidím problém v tom, když jsou jednotlivé vodiče jsou viditelně a jasně označeny, ke kterému obvodu patří. Ať je svorkovnice N nebo PE umístěna kdekoliv v rozvaděči.
Někdy se nedaří kabely uspořádat při hrubé instalaci tak, aby šly přesně, jak je potřeba do svorek. (změny dispozic, zatížení atd...)
Jen předpis normy se mi zdá poněkud nešťastný... ;)
* CSNEN60439-3 svorky PE a N.jpg
Oldřich Morávek:
Domnívám se, že požadavek normy vyplývá ze dvou důvodů.
Jedním je přehlednost instalace, kdy jeden drát patří pod jeden šroub a má být označena jeho příslušnost k danému obvodu a druhým je potenciálové vyrovnání na vstupu do rozvaděče.
Jiří Buben:
O umístění svorkovnic PE a N je také potřeba přemýšlet s ohledem na instalaci svodičů bleskových proudů a přepětí tak, aby nevznikali velké smyčky a vodiče chráněných obvodů nebyly v souběhu, nebo se nekřížily s vodiči od přepěťovek.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana