krupino:
Kúpil som si ističovú skrinku 36 miestu. V hornej aj dolnej časti sú svorkovnicové pásy ( v strede sú prerušené, teda sú tam štyri svorkovnice dve hore a dve dole.) Určuje norma ako majú byť svorkovnice použité? (napr. hore ochranné vodiče dole neutrálne alebo naopak, alebo ochranné vodiče na hornej a dolnej svorkovnici v ľavo a neutrálne vodiče na hornej a dolnej svorkovnici v pravo alebo naopak). Je to stanovené alebo ako sa rozhodne eletrikár?
Jirka Š. Svejkovský:
Ako sa rozhodne elektrikár.
Štefan Beláň:
Citace: Rastislav Krupa 08.10.2012, 20:42
Kúpil som si ističovú skrinku 36 miestu. V hornej aj dolnej časti sú svorkovnicové pásy ( v strede sú prerušené, teda sú tam štyri svorkovnice dve hore a dve dole.) Určuje norma ako majú byť svorkovnice použité? (napr. hore ochranné vodiče dole neutrálne alebo naopak, alebo ochranné vodiče na hornej a dolnej svorkovnici v ľavo a neutrálne vodiče na hornej a dolnej svorkovnici v pravo alebo naopak). Je to stanovené alebo ako sa rozhodne eletrikár?
TO: Krupa
Pokud vám jde o umístění přípojnice PE a N, tak je naprosto jedno, zda jsou umístěné nahoře nebo dole. Norma na rozvaděče přístupné lické obsluze uvádí, že svorky PE a N mají být umístěné stejně. Takže buď obě (PE i N) nahoře nebo obě dole. Mnoho elektrikářů však chybně a nevhodně umístňuje sběrnice jednu nahoře a druhou dole.
Vždy je velice dobré zachovat standardní a praktické řešení, a to, pro přívody horem umístit PE a N sběrnice nahoře, a pro kabely zavedené do rozvaděče spodem umísnit obě sběrnice dole. :)
Zdenek Hejčl:
To Štefan Beláň:
Takže tam nesmí být žádná rezervní ( volná ) svorka N??
Mám-li 14 svorek na svorkovnici a použiji jen 10 je to tedy špatně? To snad ne....
Dám-li 7 je to málo.... (zle)
V případě že do budoucna se počítá s rozšířením obvodů v rozvaděči?
Nebo jsem to jenom nepochopil?
Zdá se mi to jen nešťastně formulované v 7.1.3.5.
Jan Franěk:
Citace: Zdenek Hejčl 08.10.2012, 22:59
Takže tam nesmí být žádná rezervní ( volná ) svorka N??
Mám-li 14 svorek na svorkovnici a použiji jen 10 je to tedy špatně? To snad ne....
Dám-li 7 je to málo.... (zle)
V případě že do budoucna se počítá s rozšířením obvodů v rozvaděči?
Nebo jsem to jenom nepochopil?
NO. Podle mne je to tak, že pokud mám rozvaděč pro 24 modulů, měl bych mít 24 svorek pro N a 24 pro PE.
Jestli je všechny využiju, nebo ne, je jedno. rozvaděč pro 24 modulů taky nemusíte naplnit po okraj ne? Vlastně spíš naopak že? ;) ;) ;)
A jestli osadíte třífázový jistič, tak máte 2x šroubek(nebo wago o:-) ) volné. A to se vyplatí. (dance)