Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada?

<< < (3/5) > >>

Jan Alin:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  30.09.2012, 13:37

Obrázek bych nazval: a pak že to nejde!  8)


Dost dobrý, chtěl bych poznat to čuně které to montovalo.  :D

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Jan Alin  30.09.2012, 13:39

Dost dobrý, chtěl bych poznat to čuně které to montovalo.  :D

Zedník. Na elektrikáře nebylo.

Petr Doležal:
Citace: Jan Alin  30.09.2012, 13:39

chtěl bych poznat to čuně které to montovalo. 

a které nemělo peníze na N přípojnici. Vidím jednopólové jističe a tak přeji hodně štěstí s hledáním svodu N-PE, kdy se bude muset ten pletenec rozplést a pak znovu zaplést.  :'(

David Hruda:
Dle přiložené odpovědi z podpory Eatonu pro jističe PL6 a PL7 výrobce více vodičů nedoporučuje- řešil jsem to nedávno...

Jiří Schwarz:
Elektro Bečov vyrábí svorku, do které je podle výrobce možné zapojit jeden vodič Al nebo několik vodičů Cu.
Už jste někdo "vypáčil" z výrobce co to je "několik vodičů Cu"?

Protože právě výrobce by měl být ten, kdo ví, pro jaké podmínky to navrhoval, testoval,...