Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada?
Andy5:
Jsou tři vodiče zapojené na svorce standardního jističe v instalaci závada?
Prý stejný průřez.
Oldřich Morávek:
Dovoluje výrobce jističe takový způsob připojení?
Pochybuju
Většinou to je jeden, maximálně dva dráty stejného průřezu.
František Šohajda:
Většinou to bývá závada.....
Jsou ale třemeny (nádstavce svorek) pro připojení cca 4 vodičů....(podle výrobce)
Pavel Horský:
Ano, tři vodiče jsou jistě závadou. Třmeny na to nejsou uzpůsobeny.
Milan Hudec:
Trochu to rozviřím tvrzením, pokud bude součet průměrů dvou vodiču plus poloviny průměru jednoho větśí než je šíře třmenu v jeho spodní části bude spoj lepší než psři použití dvou vodičů, za podmínky stejného prüměru spodních vodiáů a nejméně stejného prúměru vodiče horního
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana