Je možné z hlediska bezpečnosti vynechat jištění u přívodu k elektroměru?
IM:
Citace: Miroslav Revús 26.09.2012, 13:25
Distribútor sa spolieha na ustanovenie normy, ktoré umožňuje vynechanie istenia, ak je predpoklad, že na obvode nemôže dôjsť ku skratu.
:o Tak takové ustanovení neznám.
Milan Hudec:
Řekněme, že v rozvaděči jištěném 900A bude jistič 6A jakým průřezem ho budeme napájet?
Jiří Schwarz:
Citace: Milan Hudec 27.09.2012, 07:32
Řekněme, že v rozvaděči jištěném 900A bude jistič 6A jakým průřezem ho budeme napájet?
Jištění 900A - jaká je tam impedance?
Jaké zkratové poměry se dají předpokládat?
Jaký je přívod k jističi?
Jaká je pravděpodobnos t "poruchy" přívodu na jistič?
atd...
Milan Hudec:
Citace: Jiří Schwarz 27.09.2012, 07:49
Jištění 900A - jaká je tam impedance?
Jaké zkratové poměry se dají předpokládat?
Jaký je přívod k jističi?
Jaká je pravděpodobnos t "poruchy" přívodu na jistič?
atd...
10kA na sběrnách, délka vedení a oním jističem 3m, porucha zanedbatelná
(jde mě o vykonstruovaný příklad)
Co se týká celého vlákna, situace je hezky popsaná v knížce "Jištění a dimenzování od p.Kříže".
IM:
Možná v dotazu nebylo dostatečně zdůrazněno, že se nejedná o připojení elektroměru v rozvaděči, ale v samostatné skříni měření, napojené např. 10 m kabelem 2,5. Transf. 630 kVA, 6%.