Je možné z hlediska bezpečnosti vynechat jištění u přívodu k elektroměru?
raj:
Řekl bych, že majitel kvůli takové volovině spí poměrně klidně. (alespoň já ano - a to jsem si toho všiml až při realizaci dalšího odběrného místa)
Prostě to tak je a nemyslím si, že by šel kvůli tomu někdo demonstrovat před ČEZ Distribuci ...
Zde si myslím, že jde o jednoduchý pragmatizmus: Chceš svítit ? Chceš. Tak drž hubu.
Miroslav Revús:
Citace: Milan Illek 26.09.2012, 10:08
Problém je pouze v tom, že to tak nemají oni, ale majitel.
Stále ma obieha jedna a tá istá myšlienka: Kto to zaplatí, ak príde pri poruche elektromeru ku jeho vnútornému skratu a ten sa prenesie aj do skrine trafa?
Distribútor sa spolieha na ustanovenie normy, ktoré umožňuje vynechanie istenia, ak je predpoklad, že na obvode nemôže dôjsť ku skratu. Elektromer má malý odber, nemal by spôsobiť skrat.
Ale môže dôjsť k prieniku vlhkosti, nečistôt, hmyzu a ku skratu môže dôjsť. Čo potom?
Našťastie v oblasti pôsobenia SSE sa vyžaduje polopriame meranie istiť ističom max 6A, charakteristik a B. Čo však nevylučuje použitie predradeného poistkového odpínača, hoci aj 100A, pre dodržanie skratovej odolnosti, samozrejme plombovateľnéh o.
Petr Doležal:
Citace: Miroslav Revús 26.09.2012, 13:25
Našťastie v oblasti pôsobenia SSE sa vyžaduje polopriame meranie istiť ističom max 6A, charakteristik a B.
Podstatné je, kde je umístěn.
Miroslav Revús:
Priznávam, to už je trochu horšie, musí byť pri elektromere. Neskúšal som to, ale myslím si, že by bolo možné dohodnúť s distribútorom, aby boli na začiatku kábla vložené veľké, plombovateľné poistky.
Ale načal ste ma, opýtam sa a dám vedieť ;)
Miroslav Janča:
Já bych v nejištění obvodu napěťových cívek elektroměrů tak velký problém neviděl. V těchto přívodních polích blízko transformátoru, kde je zkratový proud v řádech kA, přehoří vodič CY 1,5 mm2 do 10 ms. Zareaguje tedy obdobně jako rychlé jištění. Pokud by k takovému zkratu došlo, bude škoda minimální. Začouzení pole je minimální a bude nutné natáhnout nový vodič. Čím silnější vodič, tím větší binec to udělá.
Je třeba si uvědomit, že nejištěných vodičů, kde potenciální škoda při zkratu nadělá mnohem víc paseky, je v rozvaděčích víc. Málokterý výrobce rozvaděčů dodržuje podmínky kladení nejištěných vodičů (přívodů ze sběrnic ke skupinám jistících prvků) podle tabulky 5 normy ČSN EN 60439-1 a zůstává to bez povšimnutí revizních techniků.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana